Bezeichner nicht erkannt

fstoiber

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Versuche den OSCAT_NETWORK.DLOG_STORE_FILE_CSV Baustein der Oscat Network Bibliothek in e!Cockpit einzubinden. Das hinzufügen der Bibliothek hat einwandfrei funktioniert, allerdings erscheint beim einfügen des Bausteins folgende Fehlermeldung:

Bezeichner DLOG_DATA nicht definiert. Dies ist eine Struktur in der Oscat Network Bibliothek.

Hat jemand eine Idee was schief gelaufen sein könnte?

Vielen Dank im Voraus.
 
Hallo fstoiber,


das liegt an der vordefinierten Eigenschaften der Bibliothek. Die Bibliothek besitzt die Eigenschaft LanguageModelAttribute (Auszug aus der Online Hilfe : Wenn die Bibliothek die Eigenschaft LanguageModelAttribute "qualified-access-only" hat, müssen Sie im Applikationscode über den Namensraum auf den Bibliotheksbaustein zugreifen. Es wird ein qualifizierter (eindeutiger) Zugriff erzwungen.)


Zur Lösung: Du musst nur den Namensraum der Bibliothek für den Datentyp mit einem nachfolgenden Punkt vor dem Datentyp einfügen.
Beispiel: meine_variable:OSCAT_NETWORK.DLOG_DATA;
 
Zurück
Oben