ich versuche seit Tagen mittels Modbus die Ausgänge der 750-8203 ohne PLC Programm zu schalten.
Leider bekomme ich immer ein "Illegal data address", wenn ich auf die bereitgestellte Variable per "Write Single Coil" schreiben will.
Das einzige was testeshalber geklappt hat, war den Watchdog auf Register 64002 zu lesen.

Diverse Beiträge hier im Forum zur Konfiguration mit eCockpit und Genetic_Modbus_Slave hatte ich mir schon durchgelesen, sowie einige Videos auf Youtube.
Jedoch bin ich nun ziemlich ratlos und weis nicht mehr weiter.

Ich würde mich über ein paar Tips zu diesem Problem wirklich freuen.

Anhang anzeigen ModbusTest.zip

Gruß
Robert
 
Hallo Robert,

das Schalten der Ausgänge über Modbus ohne PLC Programm ging bei den Controllern der Serie 750-88x.
Bei den PFCs der Serie 750-820x geht das meines Wissens nach nicht. Du musst die Ausgänge dort immer über das PLC Programm ansteuern.

VG
ClMak
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ClMak

ok, danke für den Hinweis.
Dachte halt daß es mit den PFCs und dem Umweg über die frei gegebenen Variablen auch geht.
Nun gut, dann halt mit PLC.

Danke

Gruß
Robert
 