Hallo,

ich arbeite seit einigen Tagen an der Kopplung von meiner Wago (PFCx00) und IP-Symcon. Der Kommunikationspartner ist eigentlich egal, da es ja in der e!cockpit-IDE nicht klappt.

Nach Handbuch (und stundenlanger Suche im Web) habe ich die Variablen in der Wago (als Modbus-Slave) angelegt und in der Netzwerkübersicht einen Generic_Modbus_Master hinzugefügt. Die Verbindung via Modbus(TCP) kann ich noch anlegen. Aber egal was ich versuche, der Modbuskonfigurator lässt sich nicht öffnen. Die Schaltfläche ist immer blind.

Um auszuschließen, dass es sich um ein Problem mit der vorhanden Programmierung handelt, habe ich eine Testversion mit ausschließlich ein paar Variablen ohne Code angelegt. Der Effekt bleibt...:sad:
Hier mal zwei Sceenshots. Nicht besonders spektakulär.

2020-01-25_174502.jpg 2020-01-25_174645.jpg

Habt Ihr ev. eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? :confused:

LG und schönes WE
Fabian
 
Hallo Fabian
In deiner oben beschriebenen Weise gibt es nichts weiter einzustellen. Die Wago arbeitet hier als Server und die gesamte Kommunikation muss der Client erledigen.
Holger
 
Hallo Fabian,

ich kenne IPS nicht, kann Dir daher nicht sagen wie hier auf die Datenpunkte zugegriffen wird.

Bezüglich der Datenpunkte kannst Du z.B mit Funktioncode 3 von der Adresse 0 lesen. Deine Variable IPS_OUT01 liegt dort im Bit neben dem LSB (least significant bit).
Auf Adresse 32000 kannst Du mit Funktionscode 16 schreiben. Das LSB wird übernommen und in deine Variable IPS_IN01 geschrieben.

Grüße
 