PFC200 mit "eDali" Teilnehmer

marsmännchen

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen.
ich bin dabei für meine Hausautomation die PFC200 zu installieren.
Für das Licht habe ich die Wago Dali Busmaster Klemme im Einsatz.
Meine Frage wäre ob jemand Geräte von Lunatone im Einsatz hat die eDali (enhanced Dali) verwenden.
Konkret geht es um einen Bewegungsmelder mit Licht- und Temperaturmessung.Den Lunatone [FONT=&quot]86458621-O-W16.

[/FONT]
Gruß
Patrick[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
 
Hallo marsmännchen,
wir hatten bisher zwar noch keine Anfragen zu diesem Sensor, allerdings sieht es so aus als ob er im Slave-Mode betreiben werden kann. Die Betriebsart kann laut der Dokumentation von Lunatone über deren Konfigurationssoftware umgestellt werden. Vom Tridonic MSensor_02 weiß ich, dass dieser auch bei einer Neuadressierung durch unseren DALI Konfigurator in den Slave-Mode geschaltet wird. Vielleicht funktioniert es bei den Lunatone Sensoren ebenfalls, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, vielleicht kann Lunatone damit weiterhelfen.
Wir haben bei uns auf der Homepage eine Kompatibilitätsliste mit DALI Sensoren verschiedener Hersteller, die von uns erfolgreich getestet wurden.
Link zur Kompatibilitätsliste: www.wago.com/de/d/11486
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe mittlerweile auch eine Rückmeldung von Lunatone.
Diese lautet wie folgt:
(Welches mir nur zu verstehen gibt das ich das Gerät in den Slavemodus versetzen muss.
((Ich bin leider kein echter Programmierer (Mechatroniker in Österreich) sondern nur angelernt (Schneider Modsoft, Rockwell RS Logix 5000, Schneider Concept) )



Also ZITAT:


Es gibt verschiede Varianten je nachdem, was die Wago Steuerung für Befehle bzw. Statusmeldungen unterstützt.
Unser 86458621-O-W16 ist ein eDALI Gerät (also keine der genannten Device Typen.), für gewöhnlich sendet dieser direkt DALI Steuerbefehle an die ihm zugeordneten Zieladressen (über DALI Cockpit konfigurierbar). Bei Zentralsteuerungen, wie der Wago ist das aber nicht erwünscht bzw. unterstützt. Dort läuft das so ab, dass die Sensoren, auf Anfrage oder von selbst, nur Statusmeldungen und Werte senden, und die Steuerung daraus den DALI Befehl generiert. Sie können den CS mit der DALI Cockpit Software umstellen:
0

Ich bin aber nicht sicher, ob das mit der Wago Steuerung zusammen funktioniert oder ob diese DALI 2 Instanzen verwendet. Dafür bräuchten Sie dann einen anderen DALI CS
86458670-W16



Zitat ENDE.




Herzlichen Dank
Patrick Marlewitz
 
Zurück