Guten Tag liebe Mitglieder,

Ich habe einen 750-885/025-000 gebraucht ergattert und bin Neuling bei Wago-Controllern.
Des weiteren habe ich einen 750-880/025-002.
Ich programmiere mit CodeSys V2.3.

Letztens wollte ich den
750-885/025-000
testen und einfach mal mit einem "UND-" und einem "TON-" Baustein etwas spielen und testen, ob ich überhaupt etwas auf den Controller lade.

Die "UND" Funktion hat wunderbar funktioniert, aber komischerweise wird die "TON" Funktion auf dem
750-885/025-000 komplett ignoriert und der Eingang wird direkt auf den Ausgang geschalten.
Habe dasselbe auf den
750-880/025-002 Programmiert und alles lief wie es soll.

Bei der Auswahl des Zielsystems->Konfiguration habe ich "WAGO_750.880_._750-880.040.000_&_750.885".
Das war das einzige das meinem Controller am nächsten kam, aber die letzten 6 Ziffern passen eigentlich nicht.

Hat mir jemand Tipps oder kann es sein dass der Controller defekt ist?

PS: Ich würde mich riesig auf Positive Antworten freuen, denn eigentlich wollte ich damit dieses Jahr mein Garten damit bewässern.

Mit freundlichen Grüßen

Marius
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Marius,

der TON Baustein gehört zu den Standardfunktionen und sollte immer funktionieren.
Es hört sich so an, dass die Verzögerungszeit PT noch auf Null, also t#0s steht. Somit schaltet der Ausgang direkt mit dem Eingang durch.

Grüße
 
Hallo,

schau auch mal nach welche Firmware Deine 885 hat. Bei mir habe ich noch eine zweite Konfiguration "WAGO_750-885_(FW11-...)" also für Controller it Firmware >= 11

Gruß
 
Zurück
Oben