    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    As far as I know, the "S7 block administrator error" is generated by process "s7otbxsx.exe", or if this process is not running.
    I don't know why this process hangs up, and I hope it has nothing to do with nettoplcsim. Do you see any irregularities in windows task manager, e.g high memory usage?

    You could try a quick fix: start s7otbxsx.exe manually (you find it in windows system32 folder). Maybe then you don't need to reboot windows to continue your simulation.
    That's right. I'v already tryed to restart S7otbxsx.exe manually but can't: I can kill process but if I then try to run it - shell execute doesn't work. Process xp utility shows that this S7otbxsx.exe called from CCRtsLoader.exe. Maybe there is another way to do that or maybe I do smth wrong?

  2. #132
    Registriert seit
    12.02.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hello.

    Is it possible to connect somehow more than one client to NetToPLCSim?

    I am trying to organize combined access to one PLCSim instance from SCADA and plant-modelling software.

  3. #133
    Registriert seit
    11.01.2010
    Beiträge
    68
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    14 Seiten später und doch nicht kapiert.

    Ich muss zum 1. Mal eine Visu in Zenon 5.22 erstellen (sonst flex200 und würde dies gerne mit PLCSIM testen.
    Kann ich die Runtime und PLCSIM (5.4 SP3) auf einem PC betreiben?
    Muss ich jeder Anwendung eine eigene IP geben?
    Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
    Danke,
    Sir

  4. #134
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sirbarny Beitrag anzeigen
    Ich muss zum 1. Mal eine Visu in Zenon 5.22 erstellen (sonst flex200 und würde dies gerne mit PLCSIM testen.
    Kann ich die Runtime und PLCSIM (5.4 SP3) auf einem PC betreiben?
    Muss ich jeder Anwendung eine eigene IP geben?
    Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
    Doch, klar geht das.
    Bei Zenon muss du bei deiner SPS die IP-Adresse deiner Netzwerkkarte des PCs oder localhost (127.0.0.1) einstellen.

    Auf den letzten Seiten ging es hauptsächlich um die Multiinstanz-Version, daher war das vielleicht etwas verwirrend

  5. #135
    Registriert seit
    11.01.2010
    Beiträge
    68
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke.
    Hier noch mal für alle die nicht so fit sind, so wie ich

    Die IP vom eigenen PC in der HW-Config eintragen.

    Im Zenon Editor ebenfalls eintragen bei:
    Variablen >>> Treiber >>> S7 TCP-IP Treiber (siehe Bild)

    PLCSIM startn >>> NetToPLCSim starten >>> Zenon Runtime starten und schon gehts.

    Geändert von sirbarny (21.02.2011 um 13:34 Uhr)

  6. #136
    Registriert seit
    10.04.2006
    Beiträge
    122
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo und Moin,

    ich sitze hier im Moment und bekomme NetToPlcSim nicht richtig in's Laufen

    Ich möchte per LibNoDave auf eine 'PlcSim'- CPU zugreifen (Gleicher Rechner).
    Unter XP/ SP3 funktioniert es wunderbar (IP- Adresse: 127.0.0.1).
    Auf einem zweiten Rechner (Win7 /32Bit; Pro) verbindet zwar NetToPlcSim mit PlcSim, reagiert allerdings nicht auf Anfragen von LibNoDave (Mein Anwenderprogramm).

    Sämtliche Einstellungen sind identisch. S7 hat den gleichen Versionsstand.
    LocalHost ist auf Win7 in der 'Host' aktiviert (Wie bei XP- Rechner).
    Firewall war schon komplett deaktiviert...

    Hat jemand NetToPlcSim schon einmal in dieser Konfuguration unter Win7 am Laufen gehabt (127.0.0.1)?

    Gruss Cliff

  7. #137
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Cliff Beitrag anzeigen
    Ich möchte per LibNoDave auf eine 'PlcSim'- CPU zugreifen (Gleicher Rechner).
    Unter XP/ SP3 funktioniert es wunderbar (IP- Adresse: 127.0.0.1).
    Auf einem zweiten Rechner (Win7 /32Bit; Pro) verbindet zwar NetToPlcSim mit PlcSim, reagiert allerdings nicht auf Anfragen von LibNoDave (Mein Anwenderprogramm).
    Hallo Cliff,
    der Fehler liegt bei libnodave und nicht in nettoplcsim.

    Und zwar hat sich ab Windows Vista bei den Sockets bezüglich Sicherheit etwas geändert.

    Du musst bei libnodave (NICHT nettoplcsim!) in der openSocketw.c (libnodave 0.8.4.5) folgende Änderungen durchführen:
    Code:
    113c113
    <     fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 6);
    ---
    >     fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, AF_UNSPEC);
    131,133c131,133
    <    if (bind(fd, (struct sockaddr *) & addr, addrlen)) {
    <       LOG2(ThisModule "bind Socket error: %s \n", strerror(errno));
    <     }
    ---
    >    //if (bind(fd, (struct sockaddr *) & addr, addrlen)) {
    >    //   LOG2(ThisModule "bind Socket error: %s \n", strerror(errno));
    >    //}
    Zeile 113 anpassen, Zeilen 131 bis 133 auskommentieren.

    Ich weiß leider nicht was sich Zottel bei den einzelnen Stellen gedacht hat.
    Der dritte Parameter mit Wert 6 (Protokoll AF_IPX) beim socket()-Aufruf wird seit Vista nicht mehr unterstützt, ich habe aber keine Ahnung warum hier überhaupt ursprünglich dieses Protokoll eingetragen war:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    Mit AF_UNSPEC sage ich Windows dass es mir egal ist ob IPv4 oder IPv6 benutzt wird.

    Warum Zottel bei einem TCP-Client ein bind() aufruft weiß ich nicht, imho macht man das nur bei einem Server oder wenn ich bei einem Client meinen lokalen Port festlegen will. Und da schlagen dann die neuen Sicherheitsfunktionen zu.
    http://blogs.msdn.com/b/wndp/archive...ony-jones.aspx
    Ich habe den bind() Aufruf einfach auskommentiert, und dann funktioniert zumindest die testISO_TCP auch unter Windows 7 mit nettoplcsim und mit 127.0.0.1.
    Geändert von Thomas_v2.1 (25.02.2011 um 15:33 Uhr) Grund: Falsche libnodave Version angegeben

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Cliff (26.02.2011),Zottel (26.02.2011)

  9. #138
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    11.851
    Danke
    500
    Erhielt 2.590 Danke für 1.870 Beiträge

    Standard

    @Thomas

    Heißt das, dass keine Libnodave.dll aus dem im Netz zu ladenden Paket unter Vista und Win7 funktioniert?
    Zottel pflegt doch libnodave eigentlich noch, du hast ihm das ja auch sicher schon geschrieben oder?
    Denn ich nutze libnodave mit Delphi und da greife ich auf die fertige DLL zu.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  10. #139
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Heißt das, dass keine Libnodave.dll aus dem im Netz zu ladenden Paket unter Vista und Win7 funktioniert?
    Zottel pflegt doch libnodave eigentlich noch, du hast ihm das ja auch sicher schon geschrieben oder?
    Denn ich nutze libnodave mit Delphi und da greife ich auf die fertige DLL zu.
    Nein, das gilt nur wenn man auf seine eigene IP-Adresse zugreifen will. Also ein Zugriff von Windows 7 mit der aktuellen libnodave.dll auf eine SPS funktioniert weiterhin - keine Panik

  11. #140
    Registriert seit
    10.04.2006
    Beiträge
    122
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank für die Info!
    Werde es Montag einmal testen.

    Irgend wie habe ich das Gefühl das ich meinen XP- Rechner lieber mag

    Gruss Cliff

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •