Die Fehlermeldung kommt nicht im WinCC sondern im Logger vom NetToPLCSim, sprich der bekommt wohl mit das WinCC gerne möchte aber das Routen klappt dann nicht.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt kannst du ja berichten ob es mit der Konsteallation gehen müsste. Wir bestellen jetzt kurzfristig eine 1517-3 PN/DP so das der Kollege weiter testen kann.

Dann schlägt schon der Verbindungsaufbau zu Plcsim fehl. Bei meinen Tests mit WinCC 7.3 und TIA V14 kommt die Verbindung aber noch problemlos zu stande.
Was steht denn vor der Fehlermeldung: "Connecting to Plcsim using S7Comm-Plus mode for 1200/1500" oder "Connecting to Plcsim using S7Comm mode for 300/400 or 1200/1500 (not optimized)"?

Da der Verbindungsaufbau zu Plcsim je nach Protokollvariante unterschiedlich abläuft, entscheide ich das am ersten Telegramm das eintrifft.
Bei WinCC mit dem Opt. 1200/1500 Treiber sollte S7Comm-Plus erscheinen, bei den Tests mit dem Softing-OPC-Server (der wahrscheinlich noch auf Absolutadressen zugreift) dann S7Comm.

Habt ihr ein Servicepack oder Update für TIA V14 installiert?
Die PG/PC-Schnittstelle für S7online auf dem TIA-PC ist beim Test auf "PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)" eingestellt?
 
Ich habe nochmal mit installiertem V14 Update 2 getestet. Zusammen mit WinCC 7.3 gleiches Verhalten wie bisher: Verbindung zu Plcsim kommt zustande, aber wenn sich WinCC gegenüber der SPS mit dem SessionKey authentifizieren will, wirft ihn Plcsim mit Fehlermeldung raus. Als ob Siemens da was an der Verschlüsselung geändert hat. Ein Umstellen der Firmware im TIA-Projekt auf eine ältere Variante (1.8) bringt auch keine Änderung.
Daran kann ich bei Nettoplcsim nichts ändern, da das auf der S7 Protokollebene abläuft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie jemand im Siemens-Supportforum schrieb, funktionieren weder WinCC 7.3 noch WinCC 7.4 mit TIA Plcsim V14, d.h. auch nicht ohne Nettoplcsim wenn sich WinCC und TIA auf einem PC befinden direkt über den Plcsim-Kanal in WinCC.
Angeblich soll das in TIA Plcsim V14 nochmal irgendwann korrigiert werden, mit dem Update 2 hat sich zumindest nichts geändert.
 
Hallo Zusammen,

ich hab am Freitag auf der Hannover Messe mit einem PLCSIM Mitarbeiter von Siemens über dieses Problem gesprochen. Er hat mir das bestätigt, WinCC 7.3 und 7.4 können von Siemens Seite schon gar nicht auf PLCSIM Advanced koppeln (Verschlüsselungs Technik). Erst mit WinCC 7.4 SP1 wäre eine Kopplung möglich. Ich hab jetzt noch keinen Testaufbau mit der WinCC Version werde das aber zeitnah mal angehen.

Gruß Matthias
 
Meiner Meinung nach gehört das in Plcsim korrigiert.
Das betrifft ja nicht nur WinCC, sondern z.B. auch den Simatic.Net OPC-Server. Zumindest in Version 12 konnte dieser mit TIA-Plcsim V13 und Nettoplcsim noch erfolgreich getestet werden. Mit TIA-Plcsim V14 gleiches Problem wie bei WinCC: es geht nichts mehr.
Entweder da hat bei Siemens mal wieder jemand "gebastelt" ohne sich der Tragweite seines Tuns bewusst zu sein, oder das wurde bewusst gemacht - aus ganz speziellen Gründen. Warum sonst muss Plcsim ein anderes Authentifizierungsverfahren / Keys verwenden wie eine reale SPS? Denn mit einer echten 1500 und dem aktuellsten Firmwarestand funktioniert WinCC 7.3 doch noch, oder auch nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der einzige Grund andere Keys zu verwenden ist das Reverse-Engineering zu erschweren.
An die Keys in der CPU kommt man warscheinlich nur sehr schwierig dran...
 
Hallo,
ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich hab trotzdem eine Frage dazu.
Ich hab Tia V14 SP1, PlcSim V14 und NetToPlcSim S7o-v1.2.1 und kann den Port 102 nicht ändern. Wenn ich s7oiehsx64 im Task Manager oder über cmd beende, bekomme ich Tia mit PlcSim nicht mehr verbunden. Zudem meldet NetToPlcSim das PlcSim nicht läuft (was ja auch verständlich ist). Wenn ich NetToPlcSim versuchen lasse den Port 102 freizuschalten bekomme ich den Fehler der im Anhang ist. (Ich bin admin auf diesem PC)
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus Screenshot.PNG
 
Hi,
ist das Windows 8 oder 10?
Darunter habe ich Nettoplcsim noch nicht getestet, bzw. kann es auch nicht weil ich nur Windows 7 habe.

Auf relativ langsamen PCs kam es schon mal vor, dass der Dienst nicht in der von mir vorgesehenen Zeit gestoppt werden konnte. Dieser Timeout ist bei der 1.2.1 aber auf 20 Sekunden hochgesetzt worden, und ich habe einen weiteren Versuch ergänzt falls das immer noch nicht reichen sollte. Diese Abfrage kommt jedoch nur, wenn es auch eine TimeoutException gab.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wohl ein anderes Problem was ich bisher noch nicht kenne.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso, auch wenn du Adminrechte auf dem PC hast, musst du Nettoplcsim trotzdem mit Administratorrechten starten (rechter Mausklick auf die Nettoplcsim.exe -> Als Administrator ausführen).
Zumindest so lange du nicht die Kontensteuerung / UAC deaktiviert hast.

Das liegt daran, dass Nettoplcsim ohne Installation läuft.
 
hey vielen Dank für deine Hilfe...das mit dem Rechtsklick als Administrator ausführen war der Fehler :D
 
Hallo Thomas,
ich bekomme seit neuestem keine Verbindung mehr zum PLCSim hin.
Bekomme immer die Meldung
"No TCP/IP reachable PLC detected."
"Please check if Plcsim is running."

Projektiert ist eine 315 PN/DP und PLCSim steht auch auf TCP/IP.
Hast du da eine Idee? Hat sonst eigentlich immer funktioniert. Ich hab aber schon länger nicht mehr damit gearbeitet.
Betriebssystem ist Win7 + Step7 5.5 SP4
 
Danke Thomas

Danke Thomas für dieses Tool. Es ist wirklich super toll.
Und funktioniert bei mir auf problemlos.
lg Walter
:p
 
Hallo Thomas,

ich nutze TIA V15 und habe es bisher noch nicht geschafft eine Verbindung herzustellen. Gibt es zu TIA V15 schon irgendwelche Erfahrungsberichte / Neuigkeiten?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich nutze TIA V15 und habe es bisher noch nicht geschafft eine Verbindung herzustellen. Gibt es zu TIA V15 schon irgendwelche Erfahrungsberichte / Neuigkeiten?
Ich habe es selber mit der V15 noch nicht getestet, aber vor kurzem hat jemand hier im Forum erfolgreich ein reales Siemens Panel an Plcsim V15 mit einer 1500 über Nettoplcsim betrieben.

Mit welchem Gerät oder Software hast du denn vor dich mit Plcsim zu verbinden?
Wenn du per Absolutadressierung auf Bereiche in einer 1200/1500 zugreifen möchtest, dann musst du in den CPU-Einstellungen Put/Get erst erlauben. Da verhält sich Plcsim so wie eine echte SPS.
 
Hallo,

ich suche schon seit längerem nach einer Lösung in einer VM TIA und Zenon zu nutzen um offline Programm und VISU zu simulieren.
Nun habe ich hier von dem Programm NetToSim gelesen und dieses auch gleich installiert.

Nur leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut.
Hier meine Daten:

VM: VMWare Workstation 12 Player / Network: Bridged / IP: 192.168.1.241
Windows 7 64-bit

TIA-Portal: V15 Update 4
PLCSIM: V5.4 + SP8 Korrekturstand: 5.4.8.0 / IP-Adresse 10.164.12.129
Zenon: Version 7.60 SP0 Build36068 32Bit / eingestellte IP-Adresse: 192.168.1.241

Einstellungen im NetToSim: Network Adress: 192.168.1.241 / PLCSimAdress: 10.164.12.129 Rack/Slot: 0/2
Status ist RUNNING, aber ich bekomme mit dem Zenon-Treiber (S7 TCP IP-Treiber / IP: 192.168.1.241 / Lokaler TSAP: 01:00 / Remote TSAP: 02:02) keine Verbindung

Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?

Gruß Stephan
 
Hallo,

sind bei dir Zenon und TIA in der gleichen VM, oder in verschiedenen? Das konnte ich nicht wirklich herauslesen. Bei Zenon musst du als IP-Adresse der SPS auf jeden Fall immer die einstellen, die du bei Nettoplcsim unter "Network" ausgewählt hast.

Wenn du eine S7-1500 simulieren willst und der Zenon-Treiber über Absolutadressen arbeitet, musst du auf jeden Fall in der Hardwarekonfiguration der SPS auch Put/Get freigeben. Das ist in Plcsim nicht anders als in der echten SPS. Mit der symbolischen Anbindung an Plcsim der 1200/1500 kommen was ich bisher festgestellt habe viele Drittanbieter nicht klar. Wobei Siemens selber mit WinCC mit ihrer eigenen Software auch schon Probleme hatte.

Wenn Plcsim läuft kannst du auch mal das Monitor-Fenster einer Station aktivieren. Dort sollte eine eingehende Verbindungsanfrage zumindest aufgelistet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Zenon und TIA sind in der gleichen VM.

ich simuliere aktuell allerdings keine S7-1500 sondern eine S7-300 (315-2 PN/DP), da es sich um ein Projekt mit einer VIPA-Steuerung handelt.
In den Hardwareeinstellung habe ich leider nichts mit Put/Get gefunden.

Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich in dem Programm NetToSim auf die drei Punkte neben der "PLC Sim Adress" klicke, dann kommt die Meldung
"No TCP/IP reachable PLC detected" ... Also findet er schon die PLCSIM-Steuerung nicht. :/

Hier die Meldungen aus dem Monitor bei dem Starten der Zenon-Runtime:
13:20:56.697 Started monitoring server 'PLC#001' on interface 192.168.1.241.
13:23:01.559 [192.168.1.241:50134] Failed to connect to Plcsim
13:23:22.430 [192.168.1.241:50137] Failed to connect to Plcsim
13:23:42.839 [192.168.1.241:50138] Failed to connect to Plcsim
 
Wenn Nettoplcsim da kein Plcsim findet, dann wird es auch später nicht funktionieren.
Ist deine PG/PC-Schnittstelle auf PLCSIM.TCP eingestellt?

Ich habe es mit installiertem TIA V15 noch nicht selber testen können. Auch wenn das Plcsim für die 300/400 das aus Step7 V5.x ist, wird trotzdem bei einer TIA Installation daran etwas geändert.
 
Ja, die PG/PC-Schnittstelle ist im PLCSIM auf TCP/IP eingestellt.
Ich bekomm leider keine Verbindung hin, auch mit einem leeren 300er-PLCSIM-Projekt.

Wenn ich Zeit finde, probiere ich mal eine 1500er-Simulation aus.
 