    Zitat Zitat von - chris - Beitrag anzeigen
    NetToPLCSim CPU-Auslastung -> 100%
    Hi,
    ja ich weiß, wenn man zwei Kerne hat fällt das nicht so auf

    Aber ich habe mal eine leicht geänderte Version angehängt. Bei dieser wird der Thread kurz schlafen gelegt wenn keine neue Anfrage kommt.

    Zitat Zitat von duk64 Beitrag anzeigen
    Wenn ich das Tool starte und plcsim , connectet sich plcsim, also alles ok.
    Auf einem entfernten Rechner habe ich WINCC aber leider nur mit der Version V5.1 SP2 laufen.
    Unter TCP/IP hab ich die Unit angepasst und die Haken laut Beschreibung deaktiviert.
    Danach eine Verbindung mit der IP-Adresse angelegt, von dem Plcsim-PC.
    In NetToPlcsim wird client (iport) has connected angezeigt, also alles ist verbunden.

    Ich bekomme aber keine Verbindung von z.B. einem MB1 zu PLCsim.

    Liegt das irgenwie an der WINCC-Version, oder hab ich was falsch gemacht.
    WinCC fragt nach dem Verbindungsaufbau noch einige SZL-Daten von der SPS ab. Der Inhalt und die Funktion dieser Daten ist nur teilweise dokumentiert. Wenn die SPS (oder in dem Fall nettoplcsim) falsch antwortet, kommt es bei WinCC nie zu einem Datenaustausch.

    Du kannst aber auch mal die angehängte Version testen, dort habe ich noch einige weitere SZL-IDs ergänzt.
    WinCC 5 steht mir leider nicht zur Verfügung, darum kann ich das nicht testen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    AlfredENeumann (02.08.2010),antidurj (16.07.2010)

  3. #72
    Registriert seit
    27.10.2005
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Super, CPU-Belastung ist in Ordnung,
    nur noch 0 bis 5%.

  4. #73
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.

    Ich habe folgendes getestet:

    Plcsim V5.4 SP2 und WINCCv5.1sp2 mit deinem neuen tool --> Alles connected kein Datenaustausch.

    Ich habe dann mal SP3 runtergeladen also:

    Plcsim V5.4 SP3 und WINCCv5.1sp2 mit deinem neuen tool --> Alles connected kein Datenaustausch.

    Schade hat leider nicht funktioniert. Sonst evtl. noch eine Idee?

    Gruß
    duk64

  5. #74
    Registriert seit
    27.10.2005
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas

    Hab das ganze auch mal mit WinCC 5.1 SP2
    ausprobiert.

    Listening for clients...
    Client (192.168.1.44:1109) has connected...

    In WinCC unter Extras->Status Verbindungen
    steht der Status auf abgebaut.

    Laut Wireshark werden auf Port 102 ständig Daten übertragen.

    Christoph

  6. #75
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von - chris - Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas

    Hab das ganze auch mal mit WinCC 5.1 SP2
    ausprobiert.

    Listening for clients...
    Client (192.168.1.44:1109) has connected...

    In WinCC unter Extras->Status Verbindungen
    steht der Status auf abgebaut.

    Laut Wireshark werden auf Port 102 ständig Daten übertragen.
    Hi,
    kannst du mir so eine Aufzeichnung mal zur Verfügung stellen?

  7. #76
    Registriert seit
    27.10.2005
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hier ist die Aufzeichnung:

    192.168.1.101 -> WinCC
    192.168.1.44 -> NetToPLCSim
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von - chris - (26.02.2010 um 17:32 Uhr)

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu - chris - für den nützlichen Beitrag:

    Thomas_v2.1 (26.02.2010)

  9. #77
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Ok,
    WinCC fragt über eine SZL ab ob sich die SPS in Run oder in Stop befindet. Bis jetzt schicke ich den "Stop" Zustand zurück. In der angehängten dll-Version sollte mit "Run" geantwortet werden.
    Hat WinCC 5 vielleicht eine Option "CPU-Stop überwachen" oder so ähnlich? Vielleicht mal deaktivieren.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    antidurj (16.07.2010),Maxl (26.07.2010)

  11. #78
    Registriert seit
    27.10.2005
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    WinCC -> Status OK

    Verbindung wird aufgebaut

    In WinCC 5.1 gibt es:

    "Zyklusbildung"
    "Lebenszeichenüberwachung"
    "CPU-Stopüberwachung"

    sind alle abgewählt.

  12. #79
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.077
    Danke
    128
    Erhielt 1.477 Danke für 1.088 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von - chris - Beitrag anzeigen
    WinCC -> Status OK

    Verbindung wird aufgebaut
    Hm, das heißt: Ein anderer Status als vorher?

    Kannst du nochmal einen Mitschnitt machen, wenn es noch nicht funktioniert?

  13. #80
    Registriert seit
    27.10.2005
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit der neuen dll funktioniert alles.

    In WinCC unter Extras->Status Verbindungen
    steht der Status auf OK.

    Ich habe eine Variable in der Verbindung angelegt,
    diese Variable wird in WinCC und PLCSim richtig
    angezeigt.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •