Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Reihenschaltung nach 13849-1

  1. #1
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aus gegebenen Anlass anbei ein Lösung wie man einen DC von 99% erreichen kann!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Safety (13.09.2009 um 09:32 Uhr) Grund: Falsches PDF Programm benutzt
    Zitieren Zitieren Reihenschaltung nach 13849-1  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Ja, das Teil ist echt klasse.
    Gratulation an Jokabsafety!

    Nur leider noch etwas teuer.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Wie kommst Du drauf, dass es teuer sein soll?
    Mit was vergleichst Du unser System?

  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Wie kommst Du drauf, dass es teuer sein soll?
    Mit was vergleichst Du unser System?
    Not-Aus-Schaltgerät von PILZ
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #5
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    bitte sehe Dir mal genau an was unser Vital System ist und vor allem kann!
    Es ist kein Standard Relais!

    Diese haben wir auch im Programm und entsprechen in etwa dem Preisniveau unserer Mitbewerber! RT9, RT6, RT7 sind bei uns die Bezeichnungen!

    Vital ist nicht nur einfach ein Relais sondern eine Komplette Lösung für die Maschinensicherheit und das ganze einkanalig mit KAT4 und PLe. Bei 30 Sensoren in Reihe und bis zu 1000m Leitungslänge. Man kann in dieses System viel Verschiedene Sensoren einbinden, vom Not-Halt über Lichtvorhang bis zum Berührungslosen Sensor und auch mit Tina 3a Mechanische Schalter!

    Also man kann einen kompletten Sicherheitskreis aufbauen und das mit einem Relais im Schaltschrank!

    Wenn Interesse besteht kann ich gerne mal genauer auf die Technik eingehen und erklären was wir da vor schon 6-7 Jahren entwickelt haben. Wir gehen teilweise ganz andere Wege in der Maschinesicherheit.

    Also bitte vergleiche Äpfel mit Äpfel.


  6. #6
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Wenn Interesse besteht kann ich gerne mal genauer auf die Technik eingehen und erklären was wir da vor schon 6-7 Jahren entwickelt haben. Wir gehen teilweise ganz andere Wege in der Maschinesicherheit.

    Also bitte vergleiche Äpfel mit Äpfel.
    Bitte nicht falsch verstehen.
    Ich kenne das System!
    Wirklich Spitzenklasse, mir wurde es Anfang des Jahres mal vorgestellt.
    Mir ist auch kein vergleichbares System bekannt, ich kann es halt nur mit dem vergleichen, wie ich jetzt meinen Sicherheitskreis zusammenstelle. Und dementsprechend muss ich ja mein Angebot abgeben.

    Aber eine Erklärung, gerade mit dem aufmodulierten 200 Hz Überwachungstakt, wäre für Alle sicher interessant.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  7. #7
    Registriert seit
    16.07.2007
    Beiträge
    119
    Danke
    24
    Erhielt 44 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    preislich kein plan ...aber aber vom prinzip her 1A!!! ...haben das teil schon im serieneinsatz

    ...weisste bescheid Paule_

    greetz m3nd|

Ähnliche Themen

  1. Diagnosedeckungsgrad nach DIN EN ISO 13849-1 Anhang E
    Von Safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 22:56
  2. Reihenschaltung Not-Taster nach DIN EN ISO 13849-1
    Von Safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:42
  3. PL nach 13849 mit mehreren Not-Halt in Reihe
    Von andersson im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 07:09
  4. Die erste Sicherheitsbeurteilung nach EN ISO 13849 - HILFE!
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 09:34
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 07:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •