Guten Tag,

ab sofort steht Ihnen die neue Version 3.10 des
S7/S5-OPC-Servers zur Verfügung. Mit zusätzlichen
Funktionen und neuen Kommunikationsschnittstellen
sind Sie jetzt noch flexibler bei der Anbindung von
S7- und S5-Steuerungen an Ihre beliebige Visualisierung
mit OPC-Schnittstelle.

Neu in der Version 3.10:

  • bei S7-300 und S7-400 wird jetzt DATE_AND_TIME als
    zusätzliches Datenformat unterstützt

  • ASCII-Strings werden als zusätzliches Datenformat unterstützt

  • die S5-Unterstützung ist verbessert, die S5-Syntax kann nun zum
    Anlegen von Items genutzt werden

  • der Zugriff auf Arrayelementeist verbessert

  • OPC Client Controls sind nun als ActiveX-Komponenten
    im Lieferumfang des S7/S5-OPC-Servers enthalten

Kostenlose 30-Tage-Vollversion zum Test

Mit den einsatzfertigen OPC Client-Controls realisieren Sie in
kürzester Zeit eigene OPC-Clients für den Zugriff auf den
S7/S5-OPC-Server. Sie können dazu Visual Basic, Excel-VBA
oder jede andere Programmiersprache verwenden, welche
ActiveX-Komponenten unterstützt.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuletzt bearbeitet:
deltalogic schrieb:
Mit den einsatzfertigen OPC Client-Controls realisieren Sie in kürzester Zeit eigene OPC-Clients für den Zugriff auf den
S7/S5-OPC-Server ...

Sind die OPC Controls nur für den Server von euch oder für jeden beliebigen?


Hermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
einen Tag vor dem Newsletter von Deltalogic kam der von INAT:
...Dann ist der neue INAT OPC-Server genau das Richtige für Sie, denn der Ethernet-Server ist fast 50% schneller als andere auf dem Markt verfügbare S7 OPC-Server. Erreicht wird das durch das High Performance Protokoll, mit dem Leseanfragen intelligent zu einem einzelnen Feldzugriff auf das Zielgerät umgewandelt werden. Dadurch wird die Zahl der über das Netz transportierten Datenpakete reduziert, der Anteil der Nutzdaten ist höher, die Datenpakete sind besser ausgelastet und die Netzlast wird reduziert. Der Server arbeitet dadurch in diesem Modus besonders schnell.

Ein Vergleichstest mit dem bisherigen "Best-in-Class" S7-Server brachte es ans Licht: der INAT-Server ist in allen Tests performanter als die Konkurrenz. Die Überlegenheit des INAT OPC-Servers tritt besonders hervor, je komplexer und strukturierter das SPS-Programm ist und auf je mehr Steuerungen parallel zugegriffen wird. Der INAT Server ist dann fast doppelt so schnell. Damit ist der INAT OPC-Server der neue "Best-in-Class" Server. ...

Ist diesbezüglich (Schnelligkeit) demnächst auch was bei dem Deltalogic OPC-Server geplant? Wie sieht es denn mit einer möglichen H1-Protokoll Implementierung aus?

mfg
Frank
 
Das werde ich mir mal in aller Ruhe ansehen, was hier wirklich übrig bleibt. Steht in dem Newsletter auch etwas wie das Ganze getestet wurde damit wir Vergleiche machen können oder stehen dort nur Werbeaussagen?
 
Habe bei Inat gefunden wie getestet wurde. Werde mir das mal nach Pfingsten ansehen und dann wieder hier berichten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Mail kam so wie oben zitiert...

Ihre Ergebnisse würden mich interessieren. Für mich wäre der Deltalogic OPC-Server noch interessanter wenn er auch H1 könnte, da wir noch sehr viele S5'en im Einsatz haben. Aus diesem Grund habe ich bislang nur einen (ein zweiter kommt in ein paar Wochen dazu) Deltalogic- und viele INAT-OPC Server im Einsatz. Wenn er dann immer noch preismäßig unter der Konkurenz wär, würd ich sofort umsteigen.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler im INAT-Testclient

Hier einmal ein Auszug meines Schreibens an Herrn Jung, Geschäftsführer der INAT GmbH:

wir haben den OPC-Server-Vergleichstest mit einem "speziell für diesen Test entwickelter OPC-Client" und unserem Standardclient nachvollzogen und dabei folgendes in Ihrer Sonderlösung festgestellt:

1) Bei den Testfällen mit 2 SPSen wird pro SPS ein Leseauftrag erzeugt. Die beiden Leseaufträge werden hintereinander vom OPC Client abgesetzt. Diese erlaubt dem OPC Server auf SPS Ebene keine parallele Abarbeitung.

Der Client muss folgendermassen geändert werden:
Es wird nur noch eine Gruppe erzeugt in der alle Items beider SPSen angelegt werden. Alle Items werden mit einem synchronen Leseauftrag gelesen.

2) Die Gruppen und Items werden vom Testclient aktiv angelegt. Eine aktive Gruppe mit aktiven Items hat die Folge, dass im OPC Server die Items zyklisch innerhalb der Aktualisierungsrate der Gruppe gelesen werden müssen. Der INAT Client wählt die Aktualisierungsrate 0 (d.h. so schnell wie möglich). In der Oberfläche des Clients ist zwar eine Checkbox zum Deaktivieren der Gruppen vorhanden, die jedoch nur eine der beiden Gruppen deaktiviert.
Die aktiven Items erzeugen eine Belastung des Servers, die das Messergebnisbeeinflusst. Sie sind für das synchrone Lesen nicht nötig.

Der Client muss folgendermassen geändert werden:
Die Gruppe und die Items müssen inaktiv angelegt werden.

Werden die Änderungshinweise befolgt, sind beide OPC-Server "in der gleichen Leistungsklasse" (= +/- 2%).
Ich glaube allerdings, dass INAT beim Vergleichstest dieses Client-Verhalten aus Versehen und nicht absichtlich eingestellt hatte.
 
Noch ein Nachtrag zu diesem Thema:

Wenn man bei dem INAT-OPC-Server das ständige Lesen abschaltet (synchrone Anfragen werden wirklich erst mit dem Leseauftrag an die SPS geschickt, der Bus und die SPS werden nicht durch permanente Kommunikation belastet), ergeben sich auch mit dem "speziell für diesen Test entwickelten OPC-Client" und dem INAT-OPC-Server in etwa die selben Testergebnisse wie für unseren Server. Der Restunterschied beruht in der Hauptsache auf der einen noch aktiven Gruppe, die über den INAT-Testclient nicht abgeschaltet werden kann.
Fazit: Wenn wir den Test unter gleichen Bedingungen laufen lassen, ergeben sich auch in etwa die gleichen Ergebnisse. Was von der Behauptung "fast 50% schneller" und was von den Testbedingungen zu halten ist, kann jeder für sich entscheiden.
 
Ich habe letzte Woche mit dem HighPerformance Protokoll (INAT) rumgespielt. Es war kein Unterschied festzustellen, .... doch, bei manchen 300er SPSén traten dann Kommunikationsfehler auf. Die 400er waren ok aber nicht merkbar schneller.

ca. 10 SPSén 5 Intouch Plätze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
plc_tippser schrieb:
Ich habe letzte Woche mit dem HighPerformance Protokoll (INAT) rumgespielt. Es war kein Unterschied festzustellen, .... doch, bei manchen 300er SPSén traten dann Kommunikationsfehler auf. Die 400er waren ok aber nicht merkbar schneller.
ca. 10 SPSén 5 Intouch Plätze

Schneller geht es doch nur mit dem
"speziell für diesen Test entwickelter OPC-Client"
Aber in der freien Wildbahn hat man halt keinen speziell optimierten Testclient.

Tobi
 
Rainer Hönle schrieb:
Ich glaube allerdings, dass INAT beim Vergleichstest dieses Client-Verhalten aus Versehen und nicht absichtlich eingestellt hatte.

Als wenn man einsolches Getöse veranstaltet sollte man sich beim Test doch mehr Mühe geben, das Ganze kann ja auch mit einer Abmahnung enden, falls es Deltalogic oder Softing gerade langweilig ist.

'Versehentlich' würde dann ja bedeuten, dass sich Inat nicht so richtig auskennt in der OPC-Materie.

Vielleicht kann Inat ja mal hierzu Stellung nehmen.

Tobi
 
TobiasM schrieb:
... das Ganze kann ja auch mit einer Abmahnung enden ...
Momentan ist uns nicht langweilig ;). Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass man solche Dinge eher durch Kommunikation als durch Anwälte regeln sollte (ich bin auch schon in Kontakt mit INAT) und hoffe dass wir das gütlich regeln können.
 