SIMOVERT MASTERDRIVES: Encoder Ausgang?

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.324
Reaktionspunkte
2.342
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Umrichter haben ja auf X104 einen Encodereingang.
gibt es auch einen Encoderausgang umd einen fremden FU im Gleichlauf zu betreiben?

Danke!
 
wüsste nicht das es einen encoderausgang gibt

wie genau soll denn dein gleichlauf sein?

profibusanbindung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du eine SBM2 oder SBR2 Baugruppe hast, dann hat er eine Impulsausgabe, die man z.B. über eine SBP wieder einlesen könnte. Normalerweise würde man einen Gleichlauf aber über Profibus oder Simulink realisieren...
 
danke.

wegen profibus:
ich habe doch geschrieben dass es sich um einen FREMDEN FU handelt (Omron).
 
danke.

wegen profibus:
ich habe doch geschrieben dass es sich um einen FREMDEN FU handelt (Omron).


...ich habe zwei Xtra-Drive (von Omron) verkoppelt laufen.
Ich würde generell nicht empfehlen, die Fabrikate zu mischen.
Wenn irgendwas nicht geht, weiß man doch nicht wen man zuerst
anrufen soll.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also...

da ist meine anlage und eine weitere.

jeder von uns hat ein förderband, der onkel mit dem anderen förderband muss unter bestimmten bedingungen gleich shcnell sein wie ich.

ich habe masterdrives, er hat ormron - ich habe überhaupt nichts gemischt!

und selbst wenn, es geht hier nicht um synchronlauf über irgendeinen bus, es wird ein strohdoofes inkrementagebersignal mit 2 spuren übergeben. selbst in einem chaotischen fall wäre der schuldige nach 10min mit dem oszi gefunden...


habe an meiner mühle einen weiteren geber nachgerüsstet, da kann er sein gebersignal holen...
 
...hättest du gleich "Förderband" geschrieben, dann hätte
ich gewußt das der "Gleichlauf" nur "nahezu gleich schnell" bedeutet!

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem gemischten Betrieb habe ich überlesen, sorry.
Dann wie gesagt über Impulsausgabe, oder ganz einfach Istwert über Analogausgang ausgeben. Sollte funktionieren, wenn es nur um einen Geschwindigkeitsgleichlauf geht.
 
Zurück
Oben