Hallo Leute,

vorab, mir ist klar, dass es hier nicht so ganz rein passt, aber vielleicht hab ich ja Glück und jemand weiß bescheid.

Ich Suche einen Temperaturfühler (eventuell Pt100 / Pt1000 / Kreuzbandfühler) der seine Messwerte über Funk etc. übertragen kann.
Dabei ist es wichtig, dass die Werte möglichst oft übermittelt werden können, damit ich schnell gegen regeln kann.

Ich hab mir schon von Jumo und Testo was angeschaut, damit bin ich aber nicht zufrieden.

Vielleicht kennt sich jemand aus.

Vielen Dank für die Antworten

Brecher
 
Daten per Funk fällt mir Spontan EnOcean ein, da ich aber keine Ahnung habe wöfür und welche Steuerung da sitzt weis ich nicht ob es überhaupt in Frage kommt.
 
Wir haben Jumo momentan auch im Einsatz.
Problem:
Die Temperaturen werden nicht zeitnah angezeigt.
Bei Erwärmungen von 200°C in 30-40sec hingt die Messung und die Übertragung hinterher.
Wenn wir die Übertragungsrate erhöhen würden, bspw. auf 1-2sec, dann würde die Batterie nur noch wenige Wochen halten.
Ist also für unsere Zwecke nicht mehr das gelbe vom Ei.
Testo bspw. hat einen Kreuzbandfühler, der sehr schnell auf Temperaturänderungen reagiert.
Leider haben die fast das selbe Problem mit der Übertragungsrate/Batterielebensdauer.
Hab da auch schon nach Lösungen gefragt, jedoch keine wirklich nutzbaren/positiven Vorschläge bekommen.

Schöne Grüße,

Brecher
 
Red mal mit Jumo, vielleicht lässt sich die Übertragungsrate so einstellen, dass bei Änderung um einen bestimmten Wert übertragen wird.

Dadurch würdest du erreichen, dass bei schnellen Änderungen laufend gesendet wir und bei geringen Änderungen nur ab und zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja hab ich schon.

Hab da aber nochmal ne andere Frage.

Wo liegt eigentlich der genaue Unterschied zwischen einem Pt100/Pt1000 und z.B. einem Thermoelement-Band-Fühler?
Kann man den auch als Pt100 verwenden?
Die haben nämlich deutlich schnellere Ansprechzeiten.

Vielen Dank,

Brecher
 
PT 100 und PT 1000 sind Widerstandsfühler (Platindraht), der Widerstand wird ausgewertet.
Ein Thermoelement besteht aus 2 unterschiedlichen Metallen, die erzeugte Spannung wird ausgewertet.

Die Ansprechzeit liegt nur im Übergang vom Medium bis zum tatsächlichen Fühler.
 