Befeuchten/Entfeuchten

HATL66

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Wir benützen die WAGO 750-881 und arbeiten mit der Building HVAC 1 und haben eine Lüftung mit Vorheizregister, Kühlregister, Nachheizregister und Dampfbefeuchter.
Hat jemand eine Idee für die Regelung zum Be- bzw. Entfeuchten? Mit welchen Bausteinen arbeitet man am Besten?
Danke
 
Hallo,

Stell Deine Frage doch bitte etwas präziser!
So aus dem Bauch raus würde ich nen PID-Regler nehmen! (Fb_Control_PID)
Wenn Differenzwert pos. Entfeuchten, wenn neg. Dampf an ; oder halt umgekehrt!
Kleine Totzone rein, sonst naja... man kennt das ja!

MfG
Boeby
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Boeby,

Ich habe mit einem PID Regler noch nicht so viel Erfahrung -> was man so im Internet liest ist da ja Theorie und Praxis weit auseinander.
Die Raumtemperaturregelung funktioniert sehr gut mit dem Vorheizregister und Kühlregister.
Ein Problem beim Entfeuchten sind ja die verschiedenen Stellgrössen vom Kühlunsbaustein(PID) und Entfeuchtungsbaustein -> habe ich mit einen MAX Baustein gelöste.
Das heisst du hast so gemeint:

FeuchteSollwert -> z.B.: 45%
FeuchteIstwert -> kleiner Feuchtesollert -> PID Regler rY steigt = Befeuchtersignal

Wie geht das mit dem Negativen Wert welcher das Y Signal für den Entfeuchter wäre?

Hättest du evl. eine Skizze mit Grundwerten für die PID Regler Bitte

MfG

Gerhard
 
Moin,

bezüglich dem neg. Wert habe ich mich etwas unklar ausgedrückt!

"FeuchteIstwert -> kleiner Feuchtesollert -> PID Regler rY steigt = Befeuchtersignal"
... ist soweit richtig! Allerdings braucht man dann zum Entfeuchten einen zweiten PID.

Es gibt jedoch einen Baustein, der beides kann...
Den fertigen Baustein "Fb_2SequenceSupplyAir" aus der HVAC1 kann man dafür zweckentfremden!


MfG
 