PROFINET vs. ISO-on-TCP

blubb

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hoffe ich habe keinen Beitrag überlesen, denn leider konnte ich bisher bei meiner Recherche nichts zum oben genannten Thema finden.

Ich benötige Informationen über Vor- und Nachteile von PROFINET bzw. ISO-on-TCP. Außer das ISO-on-TCP wohl von jeder Ethernetkarte unterstützt wird, PROFINET dagegen nur bestimmte Chipsätze unterstützt, und PROFINET (in verschiedenen Klassen) deterministisch ist, bin ich auf diesem Gebiet noch recht desorientiert.

zum Hintergrund: wir wollen zwischen einer PC-Anwendung und einer SPS via Ethernet und Send/Receive Daten austauschen. Echtzeitfähigkeit ist nicht gefordert.

Ich hoffe diese wirklich kurze Beschreibung ausreicht, um fundierte Antworten zu bekommen.

Schöne Grüße und Frohe Weihnachten,
blubb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort!

das ich PROFINET nicht unbedingt brauche ist mir prinzipiell schon klar! hätte ich vielleicht oben schon erwähnen sollen, mein fehler!

mich interessieren viel mehr die Hintergründe, wann man z.B. "nur" ISO-on-TCP nimmt, und wann man eben auf PROFINET zurückgreift. Deswegen auch die Frage nach den Vor- und Nachteilen.
 
Profinet macht m. E. Sinn, wenn Peripherie darüber angesprochen wird. Für die normale Kommunikation wird sowieso kein Profinet-Protokoll verwendet. Auch bei PN-CPUs wird zwischen STEP7 und den CPUs normalerweise Iso On Top of TCP verwendet. Darüber hinaus ist nicht jedes Profinet automatisch echtzeitfähig (nur mit dem ERTEC, netx o.ä.).
Aufbau bei Profinet: Der Controller (= SPS) schreibt auf das Device (= IO) und erhält von diesem Daten. Zusätzlich ist noch der Supervisor (= Engineering-Tool) vorgesehen. Ich hoffe, das ist so richtig zusammengefasst.
 