Hallo,

ich habe an einer Anlage ein U115/CPU944 mit einer Profibus - Anschaltung IM308-C.

Kann ich an der IM308-C 2 Leitungen anschließen und wenn ja, mit den normalen Steckern? Oder muss ich vom jetzigen letzen Stecker zu meinem neuen ET200B - Modul fahren (lange Leitung nötig, von der IM währe es kürzer).


Gruß und Danke !!!
INST
 
ja du kannst 2 leitungen anschliessen. wenn du mit normale stecker die meinst die man auch im strang von einer station zur anderen benutzt, dann ja. :wink:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IM 308C

Hallo,

an der Profibusschnittstelle gelten die der Profibusnorm.
Die Schnittstelle hier ist eine RS 485 und benötigt an jedem Ende des Segments eine Terminierung (Abschluss).Diese ist bei Profibus DP was die Anschaltung hier betrifft eine aktive was bedeutet sie muss extern gespeist werden was aus der Schnittstelle an PIN 5 & 6 geliefert wird.

Je nach Übertragungsgeschwindigkeit muss das Segment in seiner Ausdehnung gekürzt werde.