Profibusteilnehmer (ET200M) fällt sporadisch aus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Allerdings waren weder die 33 Teilnehmer noch die 200m die eigentliche Ursache. Sondern tatsächlich die Profibusstecker der Festo Module.
Die 33 Teilnehmer waren aber auch nicht in Ordnung. Die offizielle Spezifikation bei RS485 und Profibus ist max. 32 Teilnehmer pro Segment. Der neu eingefügte Repeater war also auch nötig.

Harald
 