[FONT=&quot]Hi,

ich brauche mal Hilfe für Step7 V11.

Ich muß zwei Anlagen miteinander verbinde zum Zweck des Datenaustauch, und habe kein DP-Koppler. [/FONT]
[FONT=&quot]es handelt sich um die CPU´s (beide Master) 315-2 PN/DP v3.2 und 315-2 DP v3.0 die über Profibus gekoppelt werden sollen.(6ES7 315-2EH14-0AB0 und 6ES7 315-2AH14-0AB0)

Habe momentan eine Master/Slave Kommunikation aufgebaut aber die beiden Sollen auch unabhängig voneinander betrieben werden.[/FONT]
 
Habe momentan eine Master/Slave Kommunikation aufgebaut aber die beiden Sollen auch unabhängig voneinander betrieben werden.

du willst also ein Multimastersystem aufbauen und gleichzeitig zwischen den 2 CPU´s Daten austauschen.

Ohne DP-Koppler oder zusätzlichem Profibus-CP (CP342-5) hast du da schlechte Karten.

Wenn du bei einer Steuerung die Profibus-Anbindung via CP342-5 realisierst, dann kannst du über S7-Kommunikation (Put,Get, BSEND, BRECV) auf die 2te CPU unabhängig von der normalen DP-Kommunikation zugreifen.
Die Onboard Profibus-Schnittstellen der 300er Steuerungen liefern am Profibus nur Server-Funktionalität für die S7-Kommunikation - Client (also steuern der Kommunikation) geht nur mit CP oder über 400er Steuerungen.

Da du ja schon eine ethernetfähige CPU im Einsatz hast (PN), könntest du der normalen 315er auch noch einen Ethernet-CP spendieren (z.B. CP343LEAN). Dann könntest du ebenfalls über S7-Kommunikation von der PN-Steuerung auf die andere 315er zugreifen. Voraussetzung ist natürlich eine Ethernetverbindung zwischen den 2 Steuerungen.
 