Erweiterte Auslösung Leistungsschalter 3VL über COM20

Sirus

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Leute!

Ich habe auf einer Anlage mit 3 etwas größeren Pumpen 3 Stück Siemens-Leistungsschalter der Reihe 3VL verbaut. Diese sind mittels COM20-Profibusmodul mit meiner SPS verbunden.
Bei einem dieser 3 Leistungsschalter habe ich in letzter Zeit immer wieder eine Auslösung, bei der ich über den Profibus eine "Auslösung durch erweiterte Schutzfunktion
(Temperatur)" gemeldet bekomme.

Kann jemand mit dieser Störung etwas anfangen? Wenn ich das richtig gelesen habe, sind diese erweiterten Schutzfunktionen über eine Software einzustellen?
Ich habe diese Schutzfunktionen bis jetzt nicht gebraucht. Verwende nur jene, die ich über die Drehschalter am Leistungsschalter selbst einstellen kann.

Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?

LG
 
Hi,

ist die eine Pumpe denn in Ordnung?
So eine Fehlermeldung deutet meist darauf hin, dass sie es nicht ist.

Wie groß ist denn "etwas größer"?
10kW, 100kW, (...).

Was machen die anderen beiden Pumpen, tritt bei diesen auch dieser eine Fehler auf?
Löst der Kerl unvermittelt direkt nach dem einschalten aus?

bis dann,
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ist die eine Pumpe denn in Ordnung?
So eine Fehlermeldung deutet meist darauf hin, dass sie es nicht ist.

Wie groß ist denn "etwas größer"?
10kW, 100kW, (...).

Was machen die anderen beiden Pumpen, tritt bei diesen auch dieser eine Fehler auf?
Löst der Kerl unvermittelt direkt nach dem einschalten aus?

bis dann,
Herzlichen Dank für die erste Rückmeldung!

Die Pumpe scheint in Ordnung zu sein. Zumindest wie man das von der "Ferne" beurteilen kann. Ströme, Geräusche usw. sind in Ordnung.

Die Leistung der Pumpen beträgt ~350kW. Habe heute zu Testzecken zwei der Leistungsschalter getauscht (Dank Einschubsystem recht einfach) um zu sehen ob der Fehler mitwandert auf die andere Pumpe wo ich bisher keine Ausfälle hatte, damit ich einen Fehler an der Pumpe oder am LS einschränken kann. Bisher kein weiterer Ausfall

Die Störung tritt eher zufällig auf. Und meist erst nach einigen Stunden Betrieb. Leistungsschalter wird direkt nach einem Ausfall wieder eingeschaltet und die Pumpe läuft dann wieder einige Stunden ohne Probleme. Eine Regelmäßigkeit kann ich nicht erkennen. Gibt auch Tage wo garnichts ist

LG
 