Kommunikation mit Keyence Vision-Sensor

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ein Beispiel Programm habe ich von Keyence nicht bekommen, aber das Programm ändern ist doch relativ einfach:

1. Programm Nr in AW20
2. Programmwechsel Triggern A16.2
3. Programmwechselantwort auf E12.2

das sind die Standardein und ausgänge bei mir.
 
Kann ich so auch den aktuellen wert vom Sensor abfragen?

In dem Programm ist die Kommunikation mit DPRD_DAT Bausteinen realisiert bei denen HW-Kennungen stehen, bei zwei Baustein funktioniert das auch und ich habe die Daten, aber eben nur bei diesen, woher weiß ich welche HW-Kennung ich dort eintragen muss?

Bei den beiden funktionierenden Bausteinen wird die HW-Kennung 16#110 und 16#012C verwendet, was meiner meinung nach auch Sinn macht, weil der 1. Baustein einen Datenbereich von 28 hat und der 2. somit nach 29 beginnt

der nächste Baustein ist jedoch auch im richtigen abstand, funktioniert aber nicht

Hast du das so schon mal verwendet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nö, aber das Programm frage ich über das EW264 ab.

Vielleicht kannst du das Beispiel Programm mal hier posten oder zumindest mir schicken.
 
Zuletzt bearbeitet:
okey schaut schon mal viel einfacher aus,

kann ich so auch iwie abfragen, ob der sensor das masterpic erkannt hat oder nich?
 
also schreibe ich meine programm nummer ins aw20, setze a16.2 und dann müsste im ew264 die nummer stehen und e12.2 gesetzt sein?

hab ich das richtig verstanden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also schreibe ich meine programm nummer ins aw20, setze a16.2 und dann müsste im ew264 die nummer stehen und e12.2 gesetzt sein?

hab ich das richtig verstanden?

Ja

okey schaut schon mal viel einfacher aus,

kann ich so auch iwie abfragen, ob der sensor das masterpic erkannt hat oder nich?

Ich weiß jetzt nicht genau was du überhaupt auswertest, bei uns werden die Werkzeuge(Tools) auf iO, niO ausgewertet.
 
Ist die Ziffernfolge immer eine andere? Klappt das überhaupt mit einem Visionsensor?

Das EW264 kannst du doch einfach über Beobachten anschauen (Anzeigeformat auf Dez stellen) dann steht dort das Programm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ziffernfolge ist eher eine Modellnummer es gibt 4-5 verschiedene, per HMI wird die gesuchte Nummer ausgewählt und dder Sensor soll quasi nur erkennen ob das richtige gehäuse mit der richtigen Nummer eingelegt wurde, da sonst per laser an der falschen stelle markiert wird

ja das ew264 funktioniert, hab per keyence software das programm geändert und die Änderung wird angezeigt, nur die restlichen parameter funktionieren nicht.
ich hab 0 ins aw20 geschrieben und setze a16.2
aber das ew 264 ändert sich nicht und e12.2 wird auch nicht gesetzt
 
das habe ich schon seit paar tagen im netz gesucht :-D

ich finde nur die umschaltmethode auf monitor/pc nicht...
komm mir gerade ziemlich dumm vor :-D
 
Tut mir leid aber ich glaub ich steh grad total auf dem Schlauch...

Ich hab mir des jetzt durchgelesen, da steht: wenn ich mit IP das programm ändern will muss ich die Umschaltmethode auf Monitor/PC festlegen. Ich find die Option aber im Programm nicht und wenn ich die User's Manual durchsuche gibts das nur mit dem Keyencemonitor, den hab ich aber nicht.

Untitled11.jpg
Im Menü von der Keyence Software finde ich nur diese einstellungen...
 
Zurück
Oben