Interbus Diagnosekabel

G

GAST

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brache Information über Steckerbelegung des Diagnosekabels von Interbus (2806862 PRG).
Ich bekomme keine Onlineverbindung.
Belegung meines Kabels: 2-3, 3-2, 5-5.
Ist das richtig ??
In einer Beschreibung ist die Belegung anders: 2-2, 3-3, 5-5.

Danke
 
Danke für die Hilfe.
Werde es umlöten und neuen Versuch starten.
Hoffentlich funktioniert es und ich kann mit der DEMO von CMD online gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ibs

Hallo,
Das mit dem Kabel geht jetzt. Kann auch den Parametrierspeicher schreiben und lesen.
Jetzt tauchen neue Fragen auf:
ich habe ein Bus Terminal Type: IBS 24 BK-T 24V DC,
Module Ident: 52.
Was muß ich an der unteren Klemmleiste anschließen?
Da gibt es die Klemmen +, -, 14, 11, 12.
Was bedeutet die Aufschrift REC ?
Hat evtl. jemand nen Link zu einer Beschreibung genau dieses Modules ??
Vielen Dank.
 
Hallo,

ich glaube ich habe die Baugruppe gefunden

in alten Seminarunterlagen war ein Phoenix-Katalog von 1995/96 und dort auf der Seite 82 findet man Busklemmen in Flachbauform mit dieser Nummer.
eine Anschlußbelegung ist zwar nicht zu finden aber folgende Infos:

die Busklemme besitzt einen Potentialfreien Relaisausgang (vielleicht die Klemmen11,12,14) und eine Klemme für einen externen Taster zur Rekonfiguration.

Vielleicht bringt auch eine direkte Anfrage bei Phoenix etwas, ich hab eigentlich immer schnell antwort bekommen und war sehr zufrieden.

Häng doch mal ein Bild von der Baugruppe an dann kann mann es bestimmt leichter erraten.

Grüße Thomas
 
ibs

Danke,
Ja ist Busklemme in Flachbauform. Leider im I-Net nicht zu finden.
Versuche Bild anzuhängen.
 

Anhänge

  • IBS 24 BK-T.jpg
    IBS 24 BK-T.jpg
    13,3 KB · Aufrufe: 19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

REC ist Anschluß für Taster Rekonfiguration für Per.Bus welcher oben an BK abgeht
11, 12, 14 ist potentialfreier Rel. Kontakt für Störungsanzeige vor ort
+- 24V (an grauer Blechabdeckung)ist Spannungsversorgung

wir haben eine LC2(ID 48) welche ohne Rel.Kontakt ist
(ID48 )=(ID 48)
grüße Thomas
 
ibs

Rekonfiguration für Per.Bus....was ist das.
Dann gibts noch die Klemmen + und - unten auf der Leiterplatte für was ?
Danke
 
hallo,

Rekonfiguratin heist neu einlesen des peripheriebusses welcher an der 15poligen sub d stecker an der obe seite den moduls zu finden ist. das + und das - befindet sich an den klemmen worüber rec auf die platine gedruckt ist, oder? dann ist von - klemme auf 0V und von 24V auf Rec.-Taster und von da auf + Klemme der reconfigurationseingang zu verdraten.
die Reconfiguration kann mann z.B. ddazu benutzen wenn Anlagenteile mit Buskomponenten heufig getauscht werden wie Werkzeugwechsel oder so um den neu angeschlossenen Per.Bus neueinzulesen. Die Steuerung muß aber dementsprechend programmiert sein um nicht in stop zu gehen
Grüße Thomas
 
Hallo,
ich würde es so ausdrücken das es ein externer 24V Eingang ist mit dem der Reconfigurationsvorgang ausgelöst werden kann
 

Anhänge

  • rec.JPG
    rec.JPG
    7,2 KB · Aufrufe: 4
Was bedeutet die Aufschrift REC ?

Legt man hier 24V an , so wird eine Rekonfigurations-Meldung abgesetzt, die über den INTERBUS in den IBS-Master über tragen wird. Mit den richtigen SPS-Bausteinen kann man dann diese Meldung auswerten und per Software diesen Busknoten abschalten und somit für Wartungsarbeiten vom laufenden Bus abkoppeln. (So sieht die Idee zumindest aus, jedoch nutzt das in der Praxis eigenlich keiner)
 