Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich soll einen Umkehrdrehmagneten der Fa. Kuhnke steuern (24V / Nennstrom: 8,2 A) jedoch leider nur ED 14. Ich brauche allerdings 100%. Ein schwächere kommt nicht in Frage, wegen der Geschwindigkeit.
Ich möchte den Magneten nun mit 24V umsteuern und dann mit 5V halten (Wird öfter so gehandhabt).
ich bin mir nur bei der Umsetzung nicht sicher wie ich es machen soll.
Der Schrank hat ein 24V/20A Netzteil.
Ich habe jetzt an ein Sitop Power Flexi gedacht, bei dem die Ausgangsspannung flexible ist 2-2,5V entspricht 0-57V. Nur habe ich keinen Analogausgang mehr frei.
Bin mir nicht sicher ob ich das einfach mit einer Widerstandsschaltung o.ä. lösen kann um die 5 bzw. 24 V zu bekommen.
Vielleicht hat von euch schon mal jemand so nen ähnlichen Fall gehabt, DANKE!!!!! :sw18:
ich habe folgendes Problem. Ich soll einen Umkehrdrehmagneten der Fa. Kuhnke steuern (24V / Nennstrom: 8,2 A) jedoch leider nur ED 14. Ich brauche allerdings 100%. Ein schwächere kommt nicht in Frage, wegen der Geschwindigkeit.
Ich möchte den Magneten nun mit 24V umsteuern und dann mit 5V halten (Wird öfter so gehandhabt).
ich bin mir nur bei der Umsetzung nicht sicher wie ich es machen soll.
Der Schrank hat ein 24V/20A Netzteil.
Ich habe jetzt an ein Sitop Power Flexi gedacht, bei dem die Ausgangsspannung flexible ist 2-2,5V entspricht 0-57V. Nur habe ich keinen Analogausgang mehr frei.
Bin mir nicht sicher ob ich das einfach mit einer Widerstandsschaltung o.ä. lösen kann um die 5 bzw. 24 V zu bekommen.
Vielleicht hat von euch schon mal jemand so nen ähnlichen Fall gehabt, DANKE!!!!! :sw18: