Hallo auch,
wir haben hier ein kleines Verständnisproblem für unsere Typ-C-Norm (EN1034-1). Diese fordert für die Anlage eine Anlaufwarneinrichtung nach Kat.2 der EN954-1 (neuere Fassung mit PL"c" nach EN13849).
Die Frage die sich jetzt stellt ist die, wie man mit einer normalen Steuerung (Siemens S7 usw.) eine solche Forderung erfüllen und auch rechnerisch (Sistema) nachweisen kann. Z.Zt. werden die Hupe und die Startwarnlampe durch Stromrelais überwacht, aber diese Überwachung und zugehörige Verriegelung samt Bildung der Zeitfenster erfolgt in einer normalen S7 bzw. PCS7.
Frage an die "Fachwelt" : ist sowas überhaupt so machbar? wenn nein, wie dann? Gibt es irgendwo ein Beispiel für eine Anlaufwarnung die normgerecht nach den genannten Sicherheitskategorien ausgeführt wurde?
Gruß Michael aka Dumbledore
wir haben hier ein kleines Verständnisproblem für unsere Typ-C-Norm (EN1034-1). Diese fordert für die Anlage eine Anlaufwarneinrichtung nach Kat.2 der EN954-1 (neuere Fassung mit PL"c" nach EN13849).
5.6.2 Die Steuerung der Anlaufwarneinrichtung muß
Kategorie 2 von EN 954-1 entsprechen, soweit für spezielle
Maschinen nach Anhang A dieser Norm keine andere Kategorie
festgelegt ist. Die Anlaufwarneinrichtung muß mit dem
Befehlsgerät zum Ingangsetzen der Maschine so gekoppelt
sein, daß zwischen Beginn des Warnsignals und dem
Ingangsetzen ausreichend Zeit vorhanden ist, daß sich Personen
in Sicherheit bringen können. Die Startbereitschaft der
Maschine beginnt erst nach Ablauf der Signal- und Wartezeit
und erlischt am Ende der Bereitschaftszeit. Die Wartezeit
wird vom Signalende an gezählt […]
Die Frage die sich jetzt stellt ist die, wie man mit einer normalen Steuerung (Siemens S7 usw.) eine solche Forderung erfüllen und auch rechnerisch (Sistema) nachweisen kann. Z.Zt. werden die Hupe und die Startwarnlampe durch Stromrelais überwacht, aber diese Überwachung und zugehörige Verriegelung samt Bildung der Zeitfenster erfolgt in einer normalen S7 bzw. PCS7.
Frage an die "Fachwelt" : ist sowas überhaupt so machbar? wenn nein, wie dann? Gibt es irgendwo ein Beispiel für eine Anlaufwarnung die normgerecht nach den genannten Sicherheitskategorien ausgeführt wurde?
Gruß Michael aka Dumbledore