@Markus
1. Deine Behauptungen sind auch nur Spekulation
wir haben uns darüber mit eingien leuten unterhalten, unter anderem mit den fu-herstellern.
das mit der verschlechterung der emv-eigenschaften lasse ich als spekulation gelten, habe mir darum nicht wirklich gedanken gemacht weil es mich nicht betrifft.
das ein fu (zumindest die wo wir verbauen) über ausreichende schutz- und funktionserde verfügt wenn er auf eine verzinkte montageplatte geschraubt wird, das ist keine spekulation - sowas kann mann messen und sich durch erfahrungen bestätigen lassen!
2. Die allermeisten FU-Hersteller schreiben ziemlich eindeutig vor, wie was und in welchem Mindest-Querschnitt zu erden ist.
die allermeisten fu-kunden sind schlicht zu blöd einen fu richtig zu installieren! mit so einem armen kerl von der hotline eines fu-herstellers will ich echt nicht tauschen wollen...
klar steht da alles drin, da steht auch was von hf-bändern zwischen den pritschen (sieht man aber sehr selten in der praxis), da steht auch was von netzfilter und netzdrossel - ich "spekuliere" jetzt mal dass 70% der käufer eines fu nichtmal den unterschied zwischen diesen komponenten kennen!
was da drin steht, das sind die punkte die man dorfelektriker frank josef nacheinader abaerbeiten lässt wenn er bei der hotline anruft.
3. Das hast du sicherlich durch Messungen in einem EMV-Labor bestätigen lassen.
ne, warum auch, interessiert mich doch nicht ob es schlechter ist mit den draht oder nicht - ich mach ihn schliesslich nicht dran...
4. Ich wär ja für die Stromübertragung per Funk, (Thesla hatte da ja was, leider EMV-mäßig sehr bedenklich),
dann könntest du auf viel Kupferintensive Verdrahtung verzichten.
ja du mich auch!
Zur Eingangsfrage:
Zitat von 8.2.6 EN60204-1
Alle Schutzleiter müssen nach 13.1.1 angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte für Schutzleiter dürfen
keine andere Funktion haben und sind nicht dazu bestimmt, um z. B. Geräte oder Teile zu befestigen oder zu verbinden
Zitat von 8.2.6 EN60204-1
Alle Schutzleiter müssen nach 13.1.1 angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte für Schutzleiter dürfen
keine andere Funktion haben und sind nicht dazu bestimmt, um z. B. Geräte oder Teile zu befestigen oder zu verbinden
Zitat von 8.2.6 EN60204-1
Alle Schutzleiter müssen nach 13.1.1 angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte für Schutzleiter dürfen
keine andere Funktion haben und sind nicht dazu bestimmt, um z. B. Geräte oder Teile zu befestigen oder zu verbinden
Zitat von 8.2.6 EN60204-1
Alle Schutzleiter müssen nach 13.1.1 angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte für Schutzleiter dürfen
keine andere Funktion haben und sind nicht dazu bestimmt, um z. B. Geräte oder Teile zu befestigen oder zu verbinden
Mfg
Manuel
wenn du schon normen zitierst, dann solltest du sie auch verstehen...
du sollst keinen schutzleiter (drähte, adern, kabel, hülsen, ringe,...) an die befestigungsschrauben von geräten anbringen - was ja eigentlich logisch ist, wenn das ding einer abmontiert ist das blöd. z.b. wenn einer auf die idee gekommen ist sein netzgerät dort an der schraube vom fu mit pe zu verbinden...