-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin momentan dabei den Schaltplan für eine E-Werk Steuerung zu erstellen.
Dabei bin ich auf Probleme gestoßen, bei welchem ich euren Rat brauche.
Kurz zu Anlage :
Es handelt sich um ein TT-Netz, der Schaltschrank hat einen Abgang zum Energieversorger, einen Abgang zum Generator und Abgänge für den Eigenbedarf. Zur Veranschaulichung habe ich einen Übersichtsplan angefügt.
Zu den Problemen:
1. Da es sich um ein TT-Netz handelt benötige ich für die Abgänge RCD-Schutzschalter. Beim Eigenbedarf kein Problem.
Aber benötige ich für den Generator auch einen RCD? Dann habe ich ein Problem, da der Generator 84kW 150A hat. In dieser Größe gibt keinen RCD. Wie kann dies gelöst werden?
Der Generator ist festangeschlossen, vielleicht sind die Abschaltzeiten so hoch, dass auf den RCD verzichtet werden kann.
2. Außerdem habe ich noch einen Abgang Kompensation. Hier habe ich ja auch das Problem mit dem RCD und weiß nicht genau ob ich diesen benötige bzw wo genau.
3. Muss alles schutzisoliert aufgebaut werden? Normalerweise hat man im TT-Netz einen Schutzklasse II Verteiler und erst nach dem RCD benötigt man keine Schutzisolation mehr. Würde mich das hier auch betreffen? Trenner, Lastschütz, RCD, das wäre ein großes ISO-Gehäuse.
Zur Veranschaulichung habe ich nochmals einen Übersichtsplan mit meinen Anmerkungen angefügt.
Hat jemand so etwas in dieser Größenordnung schon mal gebaut und weiß wie man das löst?
Ich hoffe ich bin auf dem Holzweg und setzte die Anforderungen zu hoch. Ein RCD in dieser Größe und entsprechendes ISO-Gehäuse wird sehr aufwendig.
Vielen Dank und schöne Grüße
Daniel
ich bin momentan dabei den Schaltplan für eine E-Werk Steuerung zu erstellen.
Dabei bin ich auf Probleme gestoßen, bei welchem ich euren Rat brauche.
Kurz zu Anlage :
Es handelt sich um ein TT-Netz, der Schaltschrank hat einen Abgang zum Energieversorger, einen Abgang zum Generator und Abgänge für den Eigenbedarf. Zur Veranschaulichung habe ich einen Übersichtsplan angefügt.
Zu den Problemen:
1. Da es sich um ein TT-Netz handelt benötige ich für die Abgänge RCD-Schutzschalter. Beim Eigenbedarf kein Problem.
Aber benötige ich für den Generator auch einen RCD? Dann habe ich ein Problem, da der Generator 84kW 150A hat. In dieser Größe gibt keinen RCD. Wie kann dies gelöst werden?
Der Generator ist festangeschlossen, vielleicht sind die Abschaltzeiten so hoch, dass auf den RCD verzichtet werden kann.
2. Außerdem habe ich noch einen Abgang Kompensation. Hier habe ich ja auch das Problem mit dem RCD und weiß nicht genau ob ich diesen benötige bzw wo genau.
3. Muss alles schutzisoliert aufgebaut werden? Normalerweise hat man im TT-Netz einen Schutzklasse II Verteiler und erst nach dem RCD benötigt man keine Schutzisolation mehr. Würde mich das hier auch betreffen? Trenner, Lastschütz, RCD, das wäre ein großes ISO-Gehäuse.
Zur Veranschaulichung habe ich nochmals einen Übersichtsplan mit meinen Anmerkungen angefügt.
Hat jemand so etwas in dieser Größenordnung schon mal gebaut und weiß wie man das löst?
Ich hoffe ich bin auf dem Holzweg und setzte die Anforderungen zu hoch. Ein RCD in dieser Größe und entsprechendes ISO-Gehäuse wird sehr aufwendig.
Vielen Dank und schöne Grüße
Daniel
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: