Hi

Ich habe ein Problem vielleicht wisst ihr woran es liegt.

Jetzt wo ich mit meinem Projekt in WinCC flexible fertig bin, kann ich es nicht mehr generieren.
Er zeigt mir immer diese Fehlermeldung:

"Error : Interner FEHLER (Detail: Plausibility: invalid Es2rtMessageTexts - Objekttyp: MSG_NUMEVENT) "

leider kann ich sie nicht beheben da ich nicht genau weis was falsch sein soll.

Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann

danke

gruß gangwa
 
Wird beim Doppelklicken des Fehlers in irgendein Bild gesprungen?

Ansonsten das Generieren nochmals versuchen, manchmal behebt sich der Fehler dadurch.


Hilft das alles nichts, dann das ganze Bediengerät in ein neues Projekt kopieren und alles neu generieren.
Entweder funktioniert es dann oder es wird ein vernünftiger Fehler ausgegeben.
 
Die Meldung scheint ja auf einen Meldungstext hinzudeuten.

Hast du einen Meldeindikator projektiert ?
Dann versuche den mal zu löschen.

Evt. mal alle Meldungen entfernen, ist die Medlevariable kleiner als die max. Meldungsnummer?
 
Ich hab ihn :ROFLMAO:

Der fehler wurde durch die Fehlermeldungen verursacht.
Ka warum aber ich hab die Fehlermeldungen einfach nochmal geschrieben und dann war er weg :-D :-D

Danke für eure Hilfe

gruß Gangwa
 