Hallo,

ich habe eine SPS-Programm und dazu eine WinCCflex Visualisierung erstellt. Jetzt möchte ich alles miteinander in einer Simulation testen. Wenn ich PLCSIM verwende kann ich zwar das Programm simulieren aber in der Visu. tut sich nichts. Es besteht zwar die Möglichkeit separat in WinCCflex zu simulieren, aber dann hat das SPS-Programm keine Wirkung mehr.
Gibt es eine Möglichkeit alles miteinander ohne Hardware (SPS und Panel) zu testen/simulieren ?

Im Voraus herzlichen Dank

Chris
 
Ja du kannst STEP7 und WinCC Flexible gleichzeitig an PLCSIM angeschlossen haben.
Es funktioniert nur mit MPI Verbindungen, nicht Profibus oder Ethernet.
In WinCC Flexible mußt du die 'reale' RT starten, nicht die simulierte (!).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Danke für dein Antwort.

Leider funktioniert es immer noch nicht so richtig.
Habe mir jetzt ein ganz einfaches Projekt erstellt. Ein UND-Glied mit 2 Eingängen wird über zwei Schalter in WCCflex angesprochen. Der Ausgang des UND-Glied bringt bei High-Signal in WCCflex ein Lampe zum leuchten (Kreis mit Farbwechsel).

Als Verbindung existiert nur eine MPI Verbindung. Die S300 auf Adresse 3 und die HMI auf Adresse 2.
Lade ich das Programm in PLCSIM funktioniert es auch. Aber in WCCflex passiert nichts. Runtime ist gestartet (Icon mit dem Computer und dem Pfeil nach rechts).

Muss noch irgendwo etwas eingestellt werden?

Vielleicht hat jemand ein fertiges Beipiel-Projekt zur Hand, welches ich mir anschauen kann.

Vielen herzlichen Dank

Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cam,
bei mir läuft das ohne Probleme!

HW: CPU317-2, MPI Adresse 2, Profibussadresse 2

Einstellungen der Verbindungsparametern sind im WinCC Projekt:

SPS:
Adresse :2
Steckplatz: 2
Baugruppenträger: 0

HMI: MP370"
Schnittstellt: HMI MPI/DP
Baudrate: 1500000
Adresse : z.B.6
Zugangspunkt : S7Online

Hatte da noch nie Probleme, mir fällt gerade keine weitere Einstellung ein.
Grüße
jörg
 