Hallo zusammen,

kann mir jemand helfen? Hab 6 anleagen mit 6 MP277. Alle 6 hängen am internem
Netz. Problem habe ich da dass sich jeder MP mit zwei identischen MAC Adressen meldet. Die erzeugen irgendwie ein Clone PC mit selben MAC, warum auch immer.
Hat schon jemand damit erfahrungen?
 
MAC-Adresse oder IP-Adresse?

Hallo barborkac,

bist Du sicher, daß Du die MAC-Adressen meinst (00-0E-8C-83-xx-xx)
und nicht die IP-Adressen (192.168.x.x) ?

attachment.php


Ein Ethernet-Anschluß eines Panels hat nur 1 von Siemens vorgegebene
unveränderbare MAC-Adresse. Die vom Hersteller vorgegebenen MAC-
Adressen der Geräte sind weltweit einmalig.

Die IP-Adressen müssen manuell im Control Panel der MP277 eingestellt
werden. Jedes MP277 muß eine andere IP-Adresse erhalten.

attachment.php


Gruß
PN/DP
 

Anhänge

  • OP_Device.gif
    OP_Device.gif
    4,2 KB · Aufrufe: 43
  • NW_IP-Adress.gif
    NW_IP-Adress.gif
    5,8 KB · Aufrufe: 42
mehr Informationen erforderlich

Wie äußert sich Dein Problem konkret?
Was ist ein "Clone PC"?
Wie sind die MP277 an das Ethernet angeschlossen: Hub, Switche, Router?
Was für Router?

Gib mal ein paar genauere Informationen zu Deiner Konfiguration.

Gruß
PN/DP
 
Sind auch noch SPS an das Ethernet angeschlossen?
Geben sich diese SPS vielleicht selbst die MAC-Adressen der MP277 ?
Kannst Du versuchsweise andere Netzwerkteilnehmer abziehen?

Gruß
PN/DP
 