Hallo,
habe folgendes Problem mit op277.
Wenn ich eine bestimmte Seite anwähle sind alle Werte in den Eingabefeldern auf "0" wenn ich weiterblättere und dann wieder zurück, kommen die Werte wieder zurück.
Diese Problem habe ich lediglich bei 3 Seieten, bei den anderen funktioniert es.
Es handelt sich dabei offensichtlich um ein Aktualisierungsproblem.
Wer kennt sich aus
Gruß und Danke für Infos
 
Hallo,
darauf gibt es m.E. keine pauschale Antwort.

Was hast du für eine Verbindung OP -> SPS ?
Hängen da weitere Bediengeräte dran ?
Wieviele Variablen werden angezeigt / sollen angezeigt werden ?
Was hast du bei denen für eine Aktualisierungsrate eingestellt ?

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nehme an Temporärere Dateien löschen und alles neu generieren hast du schon ausprobiert?
Sonst kann man noch die Erfassungsart und den Erfassungszyklus für jede Variable einstellen. Standard ist hier Zyklisch bei Verwendung und 1sec.
 
Wenn ich eine bestimmte Seite anwähle sind alle Werte in den Eingabefeldern auf "0" wenn ich weiterblättere und dann wieder zurück, kommen die Werte wieder zurück.

das hatte ich letztens auch mal bei einem OP177B, durch Hin- und Her-Schalten von (Variable) Eigenschaften, Sicherheit, Bedienung "aktiviert" ging es weg.

machs gut
 