Plane eine einfach zu designende Visualisierung in VB zu programmieren.

Dazu möchte Ich LibNoDave verwenden. da Ich aber nur einen CP5511 habe wollte ich fragen ob es möglich ist diesen mit irgendeiner kostenlosen dll oder ähnlichem anzusprechen, da libnodave ja nicht damit umgehen kann.

Hab mal ein kleines Beispiel meiner Designoberfläche angehängt, abereite gerade an einem einfachen runtime, welches verbindung zu steurung aufnimmt. wenn das dann funzt kommen erstmal noch grundlegenge sachen wie verbindungskonfiguration, usw...

also wer sichs mal ansehen möchte, oder ideen hat... bitte melden...
 

Anhänge

  • projekt1.zip
    61,9 KB · Aufrufe: 50
  • projekt1_240.zip
    90,8 KB · Aufrufe: 33
XML Format...

Bin gerade dabei das speichern und laden im XML Format zu realisieren. Danach gehts an die Runtime.

Jemand jetzt Ideen wie und ob ich den cp 5511 zur Kommunikation nutzen könnte?? AcconAG Link würde glaub gehen, such aber eine kostengünstiger bzw. kostenlose lösung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jochen,

ich glaube mit dem CP5511/5611 und "kostenlos" ... Dat wird wohl nix...
Diese CP's sind doof zu handhaben, da undokumentiert...
Du kannst das also nur mit Prodave machen, oder du benutzt so ein AG-Link, da ist gleich alles bei, was du brauchst... Ich habe lange nach Lösungen gesucht und bin irgendwie gescheitert. Eine Dokumentation zum CP5511/5611, da würde sich Zottel auch freuen drüber :p
Nee,ohne Spass... Entweder du nimmst LibNodave mit einem MPI/DP Adapter,baust einen Ethernet CP an die SPS oder nimmst so einen AG-Link. Mit der Strippe von Hilscher hatte ich damals Probleme unter Step 7, aber direkt mit einem eigenen Delphi Programm löppt alles stabil,seit ewig... Diese CP5511/5611 anbindung,fehlt Libnodave leider... Ich teste gerade Prodave 6,das kann dann alles, ist aber eben nicht Freeware und
meine Delphi - Headerunit geht nicht mehr *grummel*
Lass mich mal wissen, wie du es angegangen bist, weil ich auch immer nach Lösungen hierzu suche... Eine eigene Visu, wäre ein schönes Projekt für ein "Forumsteam", aber leider sprechen alle eine andere Sprache (C,Pascal;VB etc.) Also,wollte nur sagen: Grosses Interesse hab :lol:
 
neue Version...

neue Testversion der IDE.

Bitte beneken: nur demo... es geht so viel nocht nicht...

Arbeite nun an der XML Speicherung und der Runtime...
 
Lazarus™ schrieb:
Hallo Jochen,

ich glaube mit dem CP5511/5611 und "kostenlos" ... Dat wird wohl nix...

... Entweder du nimmst LibNodave mit einem MPI/DP Adapter,baust einen Ethernet CP an die SPS oder nimmst so einen AG-Link. ... Diese CP5511/5611 anbindung,fehlt Libnodave leider...
Libnodave wird in der nächsten Version wahlweise die mit Step7 und anderen Siemens-Produkten installierte s7onlinx.dll zum Transport nutzen können, d.h auch über CP5511. Das ist zwar eine Lösung nur für Win32 und nur mit vorhandenen DlLs und Treibern von Siemens, aber vielleicht besser als nix.
 
Re: spitze...

Jochen Kühner schrieb:
spitze...

wann wird diese verfügbar sein??
Ich hoffe im Laufe der nächsten 7 Tage. Und die Neuheiten sind natürlich noch nicht so ausgereift. Im Normalbetrieb sehe ich kein Problem, aber bei Fehlern und Unterbrechungen der Verbindung wird wohl mal Unsinn gemacht.
 
gleichzeitig...

an zottel:

ist ein gleichzeitiger zugriff z.b. von einer visualisierung aus protool und einem vb programm auf dem gleichen pc auf die steuerung übder deine dll möglich???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jochen

Wenn ich dich richtig verstehe, willst du eine Protool Runtime und eine eigene Applikation (VB + LibNoDave) auf eine Steuerung loslassen.

Bei Ethernet, kann ich mir das vorstellen, aber sonst ?, weiss nicht, nie probiert. Wieso machste denn nicht OPC ??? Und hast nur einmal Datenverkehr zur Steuerung ??? Entlastet ja auch die SPS ?

@Zottel: Sag mal, dein Avatar, ist das ein echtes Foto won deinem Wuscheltier ??? Ich hatte auch mal so einen, war schon sehr Pflegeintensiv, aber eine treue seele... Ich erinnere mich immer an meine Kelly, wenn ich dein Avatar sehe... :D
 
Lazarus™ schrieb:
@Zottel: Sag mal, dein Avatar, ist das ein echtes Foto won deinem Wuscheltier ??? Ich hatte auch mal so einen, war schon sehr Pflegeintensiv, aber eine treue seele... Ich erinnere mich immer an meine Kelly, wenn ich dein Avatar sehe... :D
Ja, echt. Er läßt sich nicht gern pflegen, sprich bürsten oder kämmen. Bringt auch nicht viel: Man kämmt das Fell oben und es verfilzt von der Haut her. Im Frühjahr warte ich immer darauf, daß es warm genug wird, dann kommen die Haare runter.

Jochen™ schrieb:
ist ein gleichzeitiger zugriff z.b. von einer visualisierung aus protool und einem vb programm auf dem gleichen pc auf die steuerung übder deine dll möglich???
Jein.
Libnodave <=0.7.4 , MPI, Libnodave und andre Applikation: nein
Libnodave <=0.7.4 , MPI, zwei Libnodave-Applikationen: ja, aber man müsste sie so programmieren, daß sich ihre daveConnections ein daveInterface teilen (z.B. über shared memory).
Libnodave <=0.7.4 , Ethernet: ja

Libnodave >=0.8, über S7online.dll, dort MPI eingestellt, Libnodave und andere Applikation:
Hängt davon ab, ob die S7onlinex.dll die Pakete von/an zwei Klienten zusammenführen und wieder teilen kann. Ich werde das mal probieren.
 