Rezeptur auf HMI abspeichern und über externen PC aufrufen

mallepalle

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann sein das die Frage zu simpel ist... aber habe es letzte Woche probiert und nicht hinbekommen!

Also: Eine Rezeptur wird im Panel über "Exportieren" auf dem internen Speicher des Panels abgelegt (MP277 MultiPanel).
Das Panel ist über Ethernet mit der CPU (CPU314C) verbunden, nun verbinde ich mich mit einem externen Rechner mit der CPU über Ethernet und möchte auf die Daten vom Panel zugreifen!?

Nur mein Schlepptop gibt immer die Meldung aus, kein Netzwerkzugriff???
Was könnte ich falsch gemacht haben?! Muss ich im Hardwaremanager noch etwas angeben?!

EDIT: Stöber gerade ein bisschen hier im Forum rum... kann es sein, dass ich zwischen Panel und CPU einen Switch hängen muss und nur so auf die Daten vom Panel zugreifen kann?!?

Bitte um eure Hilfe.
Gruß malle
 
Zuletzt bearbeitet:
unter wince besteht keine möglichkeit auf das dateisystem von extern zuzugreifen.
du müsstest vom panel aus die rezeptur auf das netzlaufwerk schreiben.
oder du installierst einen fpt-server auf dem panel. da es aber keinen offiziellen von siemens dafür gibt kann das zu problemen führen.
 
Danke erst einmal für eure Hilfe, hat mich heute sehr weitergebracht! Nun noch ne kurze folgefrage:
Ist es normal das nun alle 15min ein Fenster mit der Meldung: SmartService Lizenz fehlt aufpoppt?
Kann ich das irgendwie unterbinden?
 
Ist es normal das nun alle 15min ein Fenster mit der Meldung: SmartService Lizenz fehlt aufpoppt?
Ja, das ist normal, weil Siemens die Nutzung dieser zusätzlichen Funktion extra bezahlt haben will.
Das steht so auch am Ende der WinCCflex Generierung:
Generator : Erforderliche Lizenz: WinCC flexible /Sm@rtService for Panel
Man kann die Funktion aber ohne Lizenz testen - dann kommen regelmäßig die Meldungen.


Kann ich das irgendwie unterbinden?
Ja, indem Du die erforderliche Lizenz (ca. EUR 300,00) auf das Panel überträgst.

Harald
 
Zurück
Oben