TIA TP700 Comfort macht nicht mehr was er soll

Chrisbert

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
ich habe ein Problem mit meinem TP700. Bis Montag arbeitete er noch einwandfrei. Am nächsten Tag machte er absolut nicht mehr das was er sollte. Z.b. arbeitet kein Bild mehr mit Vorlage oder wenn ich Buttons drücke und die auch in den DBs in der SPS ankommen, kommt nix mehr zurück. Also wenn das Bit im DB gesetzt ist soll der Button beispielsweise grün werden. Ich hoffe von hat jemand ne Lösung.

Gruß
Chrisbert
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hast du schon mal versucht das HMI-Projekt vor dem Übertragen eine "Software komplett übersetzen" zu machen?
Als Rechtsklick im rechten Baum-Menü auf das Panel, Übersezten, Software komplett übersetzen.

Beim ständigen Delta-Übersetzen produziert TIA irgendwann nur mehr Fehler.
Ich hatte schon mehrer Fälle wo Dinge am Panel nach dem Übertragen plötzlich nicht mehr liefen oder, ganz lustig, Falle bei denen ganze Objekte am Panel an der falschen Stelle und in anderen Farben platziert wurden. Das kann mit "komplett übersetzen" immer noch behoben werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Gut, das habe ich gemacht, folgende Meldungen zeigt er mir jetzt noch an, wie auf dem Bild zu sehen. Aber liegt es wirklich daran? kann es leider morgen erst an der Anlage testen.image.jpg
 
Nun gut, die Meldungen sind ja legitim. Für die Bitmeldungen 1-16 hast du anscheinend keinen Meldetext projektiert.

Oja, das kann definitiv daran liegen. Ich hatte schon eine Fall, irgendwo hab ich sogar nen Screenshot davon, da wurden auf einem HMI-Bild Objekte aus einem anderen HMI-Bild angezeigt. Die dargestellten Objekte waren auf dem angezeigten Bild gar nicht projektiert, dementsprechend chaotisch sah es aus.

Nach dem Gesamt-Übersetzen war wieder alles dort wo es hingehört. :ROFLMAO:

Das mit dem Delta-Übersetzen (Wo immer nur die Änderungen übersetzt werden) hat Siemens schon seit Flexible nie richtig in den Griff bekommen, bei TIA ist es eher schlechter geworden. Wenn mir am Panel irgendwas merkwürdig vorkommt ist der erste Schritt Komplett-Übersetzen/Einspielen bevor ich mich überhaupt auf die Suche mache. Das sollte man auch machen bevor man die Anlage verlässt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich dachte eigentlich immer TIA übersetzt alles, wenn ich den Button oben in der Leiste anklicke. Wusste nicht das es da unterschiedliche Mglichkeiten gibt. Dann bin ich gespannt ob es morgen wieder läuft:ROFLMAO:
 