Hallo,
ich bin zurzeit auf IBN wo sich nun folgende Frage aufkam.
Folgende Anlagenkonfiguration:
3x WinCC Server (PCS7 V8) an unterschiedlichen Standorten. Ein Fremdsystem soll über OPC auf die Prozessdaten zugreifen. Das Fremdsystem kann jedoch nur mit einer OPC Verbindung arbeiten. Somit sollen zuvor auf einem weiteren PC die 3 OPC (Server) Verbindungen gebündelt werden und die Gesamtdaten über eine einzige OPC Verbindung zur Verfügung gestellt werden.

Die erste Idee ist natürlich wieder ein WinCC System aufzusetzen welches 3 mal als OPC Client arbeitet und 1 mal als OPC Server. Aber ob dies die einfachste und schönste Lösung...?
Habt Ihr noch eine Idee mit welchem Tool eine einfache Projektierung möglich wäre?

Hier eine kleine Skizze:
Anhang anzeigen WinCC_OPC.pdf

Danke
 
Bei PCS7 heisst das ganze OpenPCS7 (bzw. bei WinCC Connectivity Pack) https://eb.automation.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10023341?tree=CatalogTree

Wenn Deine 3 PCS7-Server in einem Multiprojekt liegen, sollte die OpenPCS7-Station dann von allen 3 PCS7-Servern die Daten einsammeln können und als OPC-Server dem übergeordneten System zur Verfügung stellen.

Sind die 3 PCS7-Server nicht in einem Multiprojekt, wird es Gebastel...

Einfach wird das ganze aber auf jeden Fall nicht, erst recht nicht, wenn man keine OPC-Erfahrung hat.

Gruß.

PS: es ist nicht ratsam, von WinCC zu reden, wenn man ein PCS7-System hat. Auch wenn WinCC Bestandteil von PCS7 ist, gelten bei PCS7 andere Spielregeln!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

im Bereich OPC würde Frage vielleicht besser passen.

Bei Softing gab es mal einen "OPC-Konzentrator". Aber auf die
Schnelle habe ich dazu nichts gefunden, und ob er hier helfen
würde, weiß ich auch nicht.
 