Guten Abend Markus
So wie ich die Unterlagen von "TÜV" beurteile, wird zum einen mit der Abschaltung L+ und L- eine 2-Kanaligkeit mit 1-Fehlersicherheit gewährleistet.
Zum Andern wird so eine unkontrollierte Haltespannnung an den Ausgängen und nachfolgenden Kleinrelais sicher abgeschaltet.
Ich denke, so kann ein SIL 2 nach der Norm IEC 61508 erfüllt werden. Ich kann mir vorstellen, ohne diese Massnahme könnte dieser Sicherheitslevel nicht erreicht werden.
Ich hoffe, dir damit eine momentan befriedigende Antwort zu geben.
Viel Erfolg und interessante Erkenntnisse am morgigen Seminar.
Gruss aus der Schweiz
Hans