Aktueller Inhalt von c.wehn

  1. C

    TIA V19 / PLCSIM Advancec V6 / Get_Alarm

    Moin, ich versuche gerade das Applikationsbeispiel von Siemens S7-Meldungen per UDP an Syslog zu senden das funktioniert auch alles soweit, die Meldungen für die Checksummen kommen an. Da ich gerade nur PLCSIM Advanced zur Hand hatte, wollte ich gerne ein Peripheriezugriffsfehler simulieren und...
  2. C

    S5 AWL Programm in FUP übersetzen

    Interessante Meinungen, die zum Nachdenken anregen. Also, ich denke, es ist wie mit jedem Werkzeug: Es kommt darauf an, was man damit macht. Ich stimme euch zu, wenn man eine Variable an verschiedenen Stellen im SPS-Programm schreibt, wird es unleserlich. Das Problem ist dabei aber nicht das...
  3. C

    Profinet C# Bibliothek

    Moin, ich bin ehrlich ich hab nicht so genau verstanden was du vorhast. Wenn du mal in GitHub nach Profinet suchst, findest du einige C#-Repos die z.B. Profinet-Explorer basierend sind. Um ein Profinet Gerät anzusprechen und die Steckplätze zu lesen, wäre ja eigentlich das DCP das Protokoll...
  4. C

    S5 AWL Programm in FUP übersetzen

    Ich hab schon lange nichtsmehr geschrieben, daher dachte ich... ich melde mich auch mal zu Wort. :) Es handelt sich hier um eine Flankenerkennung im Code, wie ihr ja auch schon alle festgestellt habt. Bei Flankenerkennung ist es oft erwünscht, dass die Steuerungslogik bei jedem Neustart der...
  5. C

    Servoregler mit interner Ablaufsteuerung/PLC-Funktionalität und CAN-Schnittstelle gesucht

    Also für mich klingt das nach einem Lenze 9300/9400
  6. C

    wer hat und kann noch PCSPRO von Lauer

    Ich glaube ich hab das noch...
  7. C

    EPLAN ePulse eView

    Es gibt mittlerweile ein neues Lizenzmodell von EPLAN, wobei eView ja kostenfrei ist. Von daher würde ich die Kostenwertung mal außen vor lassen. Wir nutzen ja auch alle Siemens... und Windows... also kann ich mich ja schlecht mit EPLAN anfeinden.
  8. C

    EPLAN ePulse eView

    Also wir hatten letztens ein Monteur ohne Schaltplan auf der Baustelle weil er den Ausdruck vergessen hatte. Dazu sag ich doch: lieber ein Schaltplan auf dem Handy, als kein Schaltplan...
  9. C

    TIA S7-1200 Diagnosepuffer im Anwenderprogramm auslesen

    Moin, ich würde gerne den Diagnosepuffer im Anwenderprogramm auslesen und die EreignisId wissen. Prinzipiell würde ich gerne die EreignisId 16#4002 haben (Netzausfall). Über Get_Diag scheint das nicht zu gehen.... Habt ihr eine Idee? Grüße
  10. C

    2 Schaltschränke Rücken an Rücken

    Ich hab gerade erst gelesen ;) Also es gibt bei Rücken an Rücken halt folgendes zu beachten. Potentialausgleich und Thermische Berechnung. Potentialausgleich sollte ja logisch sein? Thermisch gesehen hat ein Schaltschrank Rücken an Rücken weniger Abstrahloberfläche mit der dieser Temperatur...
  11. C

    2 Schaltschränke Rücken an Rücken

    Montageplatte Vorderseite und Rückseite :P
  12. C

    EPLAN ePulse eView

    Hallo, EPLAN bietet ja mittlerweile über die Cloud Plattform ePulse die Möglichkeit Schaltpläne in der Cloud also dem "eView" zu öffnen. Nutzt das schon jemand von euch? Wie sind eure Erfahrungen?
  13. C

    Symbolik aus EPLAN und zurück

    Hallo es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Datenaustausch zwischen SPS und EPLAN Über das alte SEQ Format Projektdaten->SPS-> Adressen / Zuordnungslisten -> Extras -> Zuordnungsliste exportieren/importieren" Über Copy&Paste aus der "Projektdaten->SPS-> Adressen / Zuordnungslisten " Über...
Zurück
Oben