TIA G120C - Störmeldungen werden in Meldungsanzeige angezeigt, obwohl keine Störungen aktiv sind

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Thema hat sich anscheinend schon erledigt.

Ich habe den G120 und die PLC in einem neuen Projekt nochmal angelegt und dann den G120 in das Hauptprojekt einkopiert.
PLC und G120 neu geladen und siehe da alles grün (y)

Ich arbeite übrigens mit V17

Wäre trozdem interessant ob jemand diese Meldungen auch schonmal hatte:
1713255858090.png

Gruß TSM
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Thema hat sich anscheinend schon erledigt.

Ich habe den G120 und die PLC in einem neuen Projekt nochmal angelegt und dann den G120 in das Hauptprojekt einkopiert.
PLC und G120 neu geladen und siehe da alles grün (y)

Ich arbeite übrigens mit V17

Wäre trozdem interessant ob jemand diese Meldungen auch schonmal hatte:
Anhang anzeigen 77228

Gruß TSM
Schon einen SR bei Siemens eröffnet?
 
Habe Rückmeldung von Siemens bekommen:

Die Meldungen im Diagnosepuffer wie z.B. sagen folgendes aus:

"Weitere, nicht einzeln gespeicherte Diagnosen vorhanden #257, 284 ..."
bzw."Diagnose ist verfügbar und wird abgearbeitet #257, 284..."

Die Meldungen geben den Hardware Identifier und den Fehlercode, für den keine detaillierte Beschreibung verfügbar ist, aus.

Der erste Teil #xxx gibt den Fehlercode und das spätere, yyy die Hardwarekennung des Ports an, an dem ein Konflikt gefunden wurde.

Ein möglicher Grund wäre, dass ein oder mehrere PROFINET Topologie Fehler vorliegen.
Die PROFINET Topologie sollte auf Fehler überprüft werden. Der Hardware Aufbau (unter anderem auch die Verschaltung der Ports) muss mit der projektierten Topologie übereinstimmen.



Schuld bei mir war eine Topologie-Verbindung von dem Port 2 der CU240 zu einem Scalance S615.
1713434012608.png
 