Servus,
hat irgendjemand eine Idee, wie ich aus einem DL2 Temperaturen auslesen kann (um genau zu sein die Pufferspeichertemperatur), um diese dann weiter verarbeiten zu können? Sollte dann einfach in einer Int Variable in °C erscheinen. Verfügbare Hardware entweder eine 1214c oder eine 1512sp-1pn.

Danke schonmal für jede Antwort!
 
Bestenfalls über den Zugriff per http auf das Webinterface ein Exportformat anwählen und herunterladen. Die Kiste kann aber laut Handbuch bis zu 30 Minuten für die Datenaufbereitung brauchen, ich enke das wird eher nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchtest du nur den Momentanwert von der Puffertemperatur oder die kompletten historischen Werte des Datenloggers?

Im Datenblatt steht was von:
Schnittstellen
2 x VBus® zum Anschluss an RESOL-Regler (davon 1 für
BACnet / IP oder Modbus /TCP nutzbar)

Modbus-TCP wäre mit beiden vom TE genannten Steuerungen möglich, man müsste ggf. noch herausfinden was diese Schnittstelle umfasst.

Auf der Homepage von dem DL2-Dingens stehen verschiedene Modbus-Registerlisten für verschiedene Regler zum Download. Nehme an das hängt davon ab welcher Regler am Datalogger angeschlossen ist. Ein Blick in eine dieser Listen scheint erstmal eher Momentan-Werte zur Verfügung zu stellen. Aber das müsstet man ggf. mit dem Hersteller abklären.
 
Danke für die Antworten, ja es ist die Momentantemperatur gemeint. Dachte das geht irgendwie via API etc oder so, wenn nicht wäre die Notlösung ein eigener sensor, anlage wäre gleich daneben. Dachte es wäre so auch eben rein via ethernet zu lösen.....
 
Google mal nach "Resol KM2 Daten auslesen" da findest jede menge.
Auf GitHub sind ganz brauchbare Vorschläge dazu.
Habe es auf einer CPU 1511C-1 PN am laufen gehabt, Modbus.
und jetzt mit einem Raspi, Node-Red und InfluxDB.
Beide Versionen funktionieren sehr gut, du kannst alles auslesen was der der entsprechende
Solarregler von Resol hergibt.

Grüße Veit.
 

Anhänge

  • ResolDatenTest.PNG
    ResolDatenTest.PNG
    36 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So. Danke erstmal. Hab da jetzt mal nachgelesen, allerdings auf github irgendwie nur was mit homeassistant gefunden. Verstehe ich das richtig, dass ich für Morbus 2-3 Drähte zwischen cpu und Datalogger ziehen muss? Wäre kein Problem, bin nir leider kompletter Anfänger was Modbus und tia angeht😟
 
Im Handbuch des Solarregler (bei mir DeltaSol CS Plus) und KM2 steht alles sehr gut Beschrieben.
Man muss eigentlich am KM2 Modul das Kabel VBus (zwei Adrig) am Regler anschließen und das Netzteil
vom KM2 einstecken. Auf dem KM2 läuft ein Webserver für die Einstellungen und Daten lesen (Wifi oder eth).
Danach mit einem Patch-Kabel an deine SPS (MB-Client einrichten) oder oder .....
Wie gesagt, ist sehr gut beschrieben.

PS. Handbücher sind auch digital im Netz.

Grüße Veit
 
Was ich evtl nicht gesagt hab, ich will die verfügbare HW nutzen, nix neues kaufen. Dann wäre jetzt eigentlich die Frage ob es überhaupt möglich ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht auch mit der von dir genannten 1214ner. Habe mir jetzt auch eine bestellt weil die 1500er ist in meinem Büro Testrack und das ganze kommt in die Heiz Zentrale im Haus.

Grüße
 
Im Handbuch ist unter Punkt "7.16.1 Modbus-Kommunikation einrichten" beschrieben, was auf der Seite des DL2 Plus zu tun ist, um Modbus TCP zu aktivieren. Anschließend benötigst du eine Liste mit den Registern, passend zur eingerichteten Konfiguration. Das Handbuch ist auf der Herstellerseite zu finden, die Listen mit den Modbusregistern laut RONIN #3 ebenso.

Dann mußt du nur noch ((:)LOL:))) auf der S7-Seite mittels dem Baustein MB_CLIENT die gewünschten Register lesen oder ggf. schreiben.

@veit
Der spezi hat vermutlich kein Kommunikationsmodul KM2.
 
Beschäftige dich mit dem genannten Baustein. Es gibt dazu eine sehr ausführliche Onlinehilfe, sowie bei Siemens Dokumentationen und Beispielprogramme. Wichtig ist das Verständnis für den Parameter "MB_MODE". Das ist aber alles beschrieben.

Hier im Forum stellst du dann bitte konkrete Fragen. Es wird dir garantiert weitergeholfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry Onkel Dagobert,
bin halt schreibfaul aber vollkommen korrekt was du geschrieben hast. Listen in ein korrektes Array schreiben bz. auf Format usw. achten und dann funzt das.

Grüße Veit
 
Wie was Umwandeln???😨 Dachte ich geb da ne adresse und eine nummer oder was ein und dann spuckt das als int aus. Wie gesagt. Anfänger🥴
 
Zurück