Was für einen Strom nimmt die Spule eines 160kW Schützes auf?

MRT

Level-1
Beiträge
865
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Wie oben schon erwähnt suche ich den Strom den die Spule aufnimmt wenn das Schütz anzieht. Ich hab zwar viele Datenblätter gefunden, aber leider nie den Strom für die Spule.

Type:3RT1066-6AP36

Denn mit einen Ausgang der 0,5A kann wird mann dieses Schütz nicht mehr schalten können oder?

Oder geben die den Strom absichtlich nicht an, da so große Schütze nur mit Koppelrelais geschalten werden?
 

Anhänge

  • 2727635-1-Siemens-3RT10666AP36.pdf
    70,4 KB · Aufrufe: 27
Hi,

so wie ich das der Dokumentation entnehme ist die Steuerspannung 220-240 V AC/DC somit wird die Ansteuerung wohl über ein Koppelrelais erfolgen müssen.

Unter der zweiten blau hinterlegen Überschrift Steuerstromkreis/Steuerspeisespannung ...


Gruß wee
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gemäss Produktebezeichnung hat die Spule 220-240V UC, also AC/DC

Die Spulen dieses Schütz haben je nach Ansteuerung eine Anzugsleistung von 400-650Watt, also einige Ampere, da wirst du kaum um ein Koppelrelais kommen.
Die Halteleistung bewegt sich dann nur noch zw. 3.2 und 7.4Watt

Quelle: (Seite 292 des folgenden PDF's)
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zM/zM1MTcxMQAA_6009084_HB/sirius_de.pdf

denselben Schütz gibt es noch mit Option "-N", da wäre ein Koppelrelais "eingebaut", also AC-Anschluss für die Power und ein DC-Anschluss zur direkten Ansteuerung aus der PLC, dieser hat eine Stromaufnahme von <= 30mA
(Seite 135 aus obigem PDF)

gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet: