S7 1200 Remanente Daten

com

Level-1
Beiträge
155
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

zur info:

alle S71200 mit der firmware unter 3.0 haben manchmal ein problem mit remanenz! die werte gehen verloren. workaround: man muss beim aufspielen der software die cpu 2 mal reseten (stromlos), sollte funktionieren, ich habs nicht ausprobiert. Info kommt von Siemens Support.


gruß com
 
Kannst du das ein wenig genaue beschreiben, das hört sich ja fast so an
als wenn man eine Rolex mit ein Hammer repariert. Gab es da keine Ausage
seitens Siemens was da genau passiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... workaround: man muss beim aufspielen der software die cpu 2 mal reseten (stromlos), ...

kann es sein das da stehen müßte: ...man muss nach dem aufspielen der Software die CPU 2 mal resetten... ?

ich hatte:
- eine S71214 mit FW 1.x -> die war sehr zickig, nach Softwareänderungen "inkonsistente Daten" -> Werksreset, neu überspielt, ok
- eine S71214 mit FW 2.x -> die war schon ganz brauchbar, keine Remanenz-Probleme
- eien S71214 mit FW 3.x -> keine ersichtlichen Änderungen, allerdings größerer Speicher

Gruß
Soli
 
hi,

die häckchen, die unter remanenz im datenbeistein xy gesetzt werden, gehen einfach weg. (nicht immer aber)
um das zu vermeiden, sollte man die sps beim neuaufspielen des projekts einfach 2 mal spannungslos schalten, dann bleiben die auf jeden fall gesetzt. (so siemens support)

gruß com


nochmal: das passiert nur bei den sps'n unter fw3.x
 