Fehler Lastspannung im Diagnosepuffer

Robi

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:
Wenn bei uns durch die Lichtvorhänge die Lastspannung der digitalen Ausgänge (ET200B) abgeschaltet werden, kommt im Diagnosepuffer der CPU ( 318-2DP ) die Meldung „Baugruppe gestört“ und bei Spannungswiederkehr die Meldung „Baugruppe OK“.
Dadurch läuft der Diagnosepuffer ständig mit diesen Meldungen voll.
Kann ich die Meldungen die ja eigentlich keine Fehler sind unterdrücken, so dass nur wichtige Meldungen im Diagnosepuffer landen?
Evtl. in der Hardware der Baugruppe bei Eigenschaften Parametrieren die Hex-Parametrierung? Nur welche Werte?
Oder bin ich da auf dem falschen Weg?

Vielen Dank
 
Hallo,

Wenn bei uns durch die Lichtvorhänge die Lastspannung der digitalen Ausgänge (ET200B) abgeschaltet werden, kommt im Diagnosepuffer der CPU ( 318-2DP ) die Meldung „Baugruppe gestört“ und bei Spannungswiederkehr die Meldung „Baugruppe OK“.
Vielen Dank

Wenn nur die Lastspannung abgeschaltet wird, sollte eigendlich keine Meldung im Diagnosepuffer eingetragen werden.
Geht die SF - LED an der CPU an ?

Schaltest du vielleicht die ganze Versorgungsspannung der Karte aus?

Unter "Hex" solltest du nichts ändern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder Störspannung durch...

induktivitäten die die Baugruppe stören?

Mal schauen ob z.b. die Schützspulen alle Schutzbeschaltungen haben.
(Habe ich mal an einer ET200U gehabt, ist an der S5 IM308-B nie aufgefallen, aber die später eingesetzte S7 315DP2 hat ständig gemeckert.
 
Hallo,

an der CPU kommt SF wenn die Lastspannung unterbrochen wird.
An der ET200B geht L+ aus und die rote LED DIA leuchtet.
Das ist an allen ET200B immer so.
Die Versorgungsspannung wird nicht unterbrochen. RUN leuchtet an ET ständig und an der CPU kommt auch kein Busfehler.
Kann man die Meldung im Diagnosepuffer unterdrücken? :confused:
 
Zurück
Oben