CPU Stopp nach DP Ausfall

Dummy

Level-1
Beiträge
104
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe ein kleines Problem. Ich setze eine Sinumeriksteuerung mit integrierter 317-2DP PLC ein. Die Steuerung hängt als Slave an einem Profibus. Trotz vorhandenen OB 82,86 und OB122 geht die CPU in Stopp wenn die Mastersteuerung in den Stoppzustand geht.

Hat jemand eine Ahnung was der Grund sein könnte?

Ich habe schon nach an deren OB's geschaut. Könnte es am fehlenden OB 84 liegen?
Habe leider im Moment nicht die Chance es durch probieren heraus zu finden, da die Steuerung nicht mehr hier ist.

Vielen Dank für Eure Hilfe

Dummy
 
CPU Stop

Hi,
was ist mit OB85/ OB121? Denn wenn durch den Masterausfall die
angesprochene Adressen fehlen, ist es Programmfehler(OB121), vermute ich.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jup.
ich tendiere auch nach ob85. kenne das teilweise von ausgefallenen et200b modulen.

welcher op die cpu in stop bringt kannst du doch ganz leicht über die diagnose aus dem s7-manager herausfinden.

gugst du auch z.b. hier
 