MP370_Passwort?

Baul

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den Passwortschutz bei einem MP370Touch12 zu umgehen?
Müssen an der Anlage ein paar Parameter und an der Bedienoberfläche was ändern.
Der koreanische Hersteller der Maschine weigert sich aber das Passwort raus zugeben.:twisted:
MfG
 
Hallo,
wenn du die Bereichzeiger kennst, kannst du mit Steuerungsauftrag "23" deine Berechtigung auf Level 9 (Superuser) setzen.

Gruß
Andy
 
Protool oder Winncc Flex,

wenn Du das Projekt hast, unter Bereichszeiger nachsehen ob einer angelegt worden ist für Auftragsfach, dort steht dann die Adresse in der CPU.

Danach geht´s mit dem Steuerungsauftrag weiter.
 
Falls Du das Projekt sowieso hast, in der Umweg über die Bereichszeiger nicht notwendig, denn das Superuser-Password steht in den Projekteigenschaften (bei Protool sowas wie Zielsystem->Einstellungen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Protool oder Winncc Flex,

wenn Du das Projekt hast, unter Bereichszeiger nachsehen ob einer angelegt worden ist für Auftragsfach, dort steht dann die Adresse in der CPU.

Danach geht´s mit dem Steuerungsauftrag weiter.

Ne jabba, also wirklich, das war ein Tip :ROFLMAO:!

@Baul

1. Nachsehen, ob irgendwo im Programm mit einem Steuerungsauftrag gearbeitet wird.
2. Die Datenbausteine durchsehen, ein halbwegs vernünftiger Programmierer, gibt dem DB einen aussagekräftigen Namen und mit Glück werden auch die Daten im DB mit ordentlichen Variablennamen versehen.

Wenn die Koreaner allerdings keine Bereichszeiger angelegt haben, geht auf diesem Wege gar nichts.
 
Zurück
Oben