Hallo,

ich habe eine Visualisierung mit WinCC flexible 2007 advanced V1.2.0.0_1.55.0.1 erstellt, die auf einem normalen PC laufen soll. Dafür ist in den PC eine CP5611 eingebaut. Die Adresse passt auch zu meiner Konfiguration, aber wenn ich jetzt in WinCC den Transfer starten will, wird mir das Gerät nicht als Zielgerät angegeben. In der Verbindung ist das Gerät mit WinCC flexible Runtime und der Schnittstelle CP5611 bezeichnet, der Typ ist als Simatic angewählt, kann aber auch nicht geändert werden. Die Einstellungen für Adresse, Netzwerk und Steuerung passen alle.
Wenn ich dann in das Transfermenü gehe, kann ich den Modus auf MPI setzen und noch die Stationsadresse angeben, aber das Problem ist, daß ich kein Bediengerät anwählen kann. Es erscheint die Meldung :"Es sind keine Bediengeräte für den Transfer angewählt. Wählen Sie mindestens ein Bediengerät im Dialog 'Transfer'." Das würde ich ja gerne tun, aber nun ist der Transferdialog nicht mehr zu öffnen.
Kann ich die Applikation beim ersten mal nicht über MPI übertragen, oder ist da noch irgendwas zu beachten?

Knut (nicht der mediengeile Eisbär)
 
Warum kopierst du nicht einfach die dateien von hand ?
Im "Transfer" Dialog, "Verzeichnis" als Ziel wählen, und von das ausgewählte Verzeichnis die Dateien xx.fwx und xx.pwx auf den Ziel PC kopieren.

edit:
Ein wichtiger Unterschied ist, wenn der WinCC Flex RT ist ein "normalen einfachen HMI" oder Teil von eine "PC Station".
Im ersten Fall muss nur die S7ONLINE access point auf den Ziel PC auf CP5611(MPI) eingerichtet werden.
Im letzten Fall gibt es weitere Schritte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum kopierst du nicht einfach die dateien von hand ?
Im "Transfer" Dialog, "Verzeichnis" als Ziel wählen, und von das ausgewählte Verzeichnis die Dateien xx.fwx und xx.pwx auf den Ziel PC kopieren.


.fwx und .pwx ? Ich hätte da allenfalls eine .hmi.
Aber ich dachte eigentlich, daß ich den PC wie ein Siemens OP behandeln und die Applikation direkt über MPI übertragen kann.

Zu deinem Edit: Die Runtime läuft auf einem separaten PC. (Allerdings wird der PC nur als HMI verwendet)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Knut.

WinCC Flex .hmi (Projekt datei) entspricht Protool .pbd.

WinCC Flex .fwx (runtime datei) entspricht Protool .fwd

WinCC Flex .pwx (erste benutzerverwaltung) hat keine entsprechende Protool datei.
 
Hallo Knut.

WinCC Flex .hmi (Projekt datei) entspricht Protool .pbd.

WinCC Flex .fwx (runtime datei) entspricht Protool .fwd

WinCC Flex .pwx (erste benutzerverwaltung) hat keine entsprechende Protool datei.

Habe das Problem gefunden: Die Version der Runtime hat nicht gepaßt! Es muß immer die neuste Version beim Bediengerät eingestellt sein, sonst funktioniert weder das generieren noch der Transfer.:ROFLMAO:
 