Guten Morgen

Besteht die Möglichkeit, softwaremässig auszuwerten ob und welche Variable geforct ist/sind (z.B. zur Verwendung auf einer Visualisierung)?

mfg

M. Sollberger
 
Forcen

Hallo MarkusS

Das beantwortet zwar nicht Deine Frage, aber lese es Dir trotzdem durch.

Also, bei uns werden KEINE Variablen mit Hilfe der Variablentabelle geforct.

Wenn ich bei Eingängen einen bestimmten Status benötige, so mache ich das im OB1 - NW1 :

SET
S E 234.0 // Türschalter 1 ist noch nicht vorhanden
S E 433.3 // Türschalter 2 ist noch nicht vorhanden

Wenn ich einen Ausgang "forcen" möchte, so mache ich das gleiche im letzten Netzwerk (ebenfalls OB1)

Mit dieser Vorgehensweise kann ich auch ganz leicht eine Anzeige in der VISU parametrieren, die mir anzeigt welche E/A's "geforct" sind.:D
 
Hallo SPS_HANNES

Sehr mutig von Dir, Türschalter softwaretechnisch zu brücken.

Gruss
AUDSUPERUSER

Ach, bei euch sind bei der Inbetriebnahme immer schon alle Türen vorhanden? Sehr löblich würde der Fönig nun sicher sagen :ROFLMAO: ! Und Meldungen bekommt ihr auch nicht in die SPS, ob eine Tür offen oder zu ist? Ich glaube kaum das SPS-Hannes so unbedarft ist!

PS: Nicht alle Türen sind Sicherheitstüren, oder?

@MarkusS

Das Forcen halte ich auch für eher gefährlich, dann lieber im OB 1, wie von SPS-Hannes beschrieben arbeiten, dann findet man auch die Stelle, an der "geforct" wurde problemlos wieder.
 
Ach, bei euch sind bei der Inbetriebnahme immer schon alle Türen vorhanden? Sehr löblich würde der Fönig nun sicher sagen :ROFLMAO: ! Und Meldungen bekommt ihr auch nicht in die SPS, ob eine Tür offen oder zu ist? Ich glaube kaum das SPS-Hannes so unbedarft ist!

PS: Nicht alle Türen sind Sicherheitstüren, oder?

@MarkusS

Das Forcen halte ich auch für eher gefährlich, dann lieber im OB 1, wie von SPS-Hannes beschrieben arbeiten, dann findet man auch die Stelle, an der "geforct" wurde problemlos wieder.

Hallo Ralle

Ich habe es noch viel einfacher, da es in dem Teil der Verfahrenstechnik, in dem ich tätig bin, so gut wie nie Schutztüren gibt, weil einfach bisher zu wenig Unfälle passiert sind.

Bist Du nicht auch der Meinung, dass auf Grund der Vorbildfunktion, die dieses Forum hat, folgendes Beispiel besser geeinget gewesen wäre:

OB1

Set
S "Lampentest"

Zitat von Vierlagig; "Spass muss sein"

Gruss

Audsuperuser
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sfc51 (rdsysst)

...Das Forcen halte ich auch für eher gefährlich..
Worin besteht die Gefahr beim Forcen? Wenigstens hat man an der CPU noch eine Anzeige für den geforcten Zustand.

Ich hatte mal einen geforcten Ausgang vergessen und hatte erst 400km später daran gedacht. Vermutlich ist das MarkusS auch schon einmal passiert.

Man kann mit der SFC51 die Zustände der LEDs der CPU auslesen.


Gruß, Onkel
 
Hallo Ralle

Ich habe es noch viel einfacher, da es in dem Teil der Verfahrenstechnik, in dem ich tätig bin, so gut wie nie Schutztüren gibt, weil einfach bisher zu wenig Unfälle passiert sind.

Bist Du nicht auch der Meinung, dass auf Grund der Vorbildfunktion, die dieses Forum hat, folgendes Beispiel besser geeinget gewesen wäre:

OB1

Set
S "Lampentest"

Zitat von Vierlagig; "Spass muss sein"

Gruss

Audsuperuser

Als Vorbild sehe ich mich völlig ungeeignet :ROFLMAO: !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Onkel Dagobert,

der Tipp mit dem SFC51 scheint tatsächlich der richtige Weg zu sein, um den Force-Status der CPU zu ermitteln. Doch trotz recht intensivem lesen der Online-Hilfe zum SFC51 ist mir noch nicht klar wie ich den Status abfragen kann. Was ich erkannt zu haben glaube, ist das SZL_ID mit W#16#0019 belegt werden muss. Danach kommen aber nur noch Fragezeichen.

Kann jemand beispielhaft die weitere Parametrierung des Bausteins angeben? Ich denke das könnte auch anderen helfen.

Gruß Hagen
 
Hallo Hagen,

ich selbst habe die SFC51 noch nie verwendet. Aber sicherlich gibt es hier Leute, die sich damit auskennen. Klappt das eigentlich auch unter PLCSIM?


Gruß, Onkel
 
ich selbst habe die SFC51 noch nie verwendet. Aber sicherlich gibt es hier Leute, die sich damit auskennen. Klappt das eigentlich auch unter PLCSIM?

jopp, die gibt es, einfach mal nach SFC51 suchen, da gibt es leute, die per libnodave auslesen und auch einiges an tipps und auswertungen haben, handbücher und so ... IMHO müßte das mit PLCSIM genauso funzen, schließlich soll es ja eine CPU darstellen ...
 