Mehrere SPS ein Ethernet-Controller !?

beowonne

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mein Chef möchte gern, das ich von mehreren Maschienen die per Ethernet (CP343-1Lean) verbunden sind und sich nicht im selben
Netz befinden mehrere Bits einsammle und in seinem Büro auf LED´s
ausgebe (Statusanzeige).
Dacht zuerst an Libnodave und Anzeige im PC, möchte er nicht, sollen eben "harte Lämpchen" sein und meine Hochsprachenkenntnisse sind auch eher im Anfängerstadium.
Hab mir gerade den Ethernet-Controller Wago 750-841 angeschaut.
Nun meine Fragen:
-kann ich mit diesen Kontroller die Signale mehrerer Steuerungen einsammeln?
-auch wenn diese Steuerungen in verschiedenen Netzen sind
-wie wird die Verbindung projektiert bzw wie kommt mein Bit aus der Steuerung an den DO des Wago?

oder gibt es noch eine bessere Lösung?
 
Andere Lösungen:
Router, S7-300+CP, DA-Karten soviele Lampen Dein Kontrollfreak will.

Was heisst die Steuerungen sind verbunden aber nicht im selben Netz, andere IP-Class?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben 6 Produktionslinien, alle im priv. Netz aber für Maschine A 192.168.001.xxx für Maschine B 192.168.002.xxx.

Wenn ich das richtig verstanden hab meinst Du das ich mit ner lokalen S7 bei Ihm die Bits empfange und Leds ansteuer.
Ist mir sogar noch lieber da ich mit den Wagos keine Erfahrungen hab.

Wie krieg ich da ne Kommunikation hin, mit AG_Send/RCV ?
 
Die hängst Du alle mit einem Switch zusammen:
SubNet Mask 255.255.0.0, also Class B Netzwerk.
Da können alle Steuerungen mit 192.168.x.y kommunizieren.

Und ja mit Send/Rcv würde ich das machen weil da weiss man immer ab wann die Daten da sind. Vorher aber eine Verbindung projektieren!
 
Nur ein kleinen tip:
Den Datensammler SPS kann nicht mit ein CP343-1 LEAN ausgestattet werden. Es kann nur 4 S7-verbindungen.
Also, muss entweder ein 315-2PN/DP sein oder mit ein "nicht-LEAN" CP343-1 ausgestattet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Excel als OPC-Client

Versuchs mal mit dem OPC-Server von Simatic-Net. Dann kannst Du mit Excel als OPC-Client die Daten einsammeln und mit ner PC-IO-Karte die Lampen Steuern.
 
Nur ein kleinen tip:
Den Datensammler SPS kann nicht mit ein CP343-1 LEAN ausgestattet werden. Es kann nur 4 S7-verbindungen.
Also, muss entweder ein 315-2PN/DP sein oder mit ein "nicht-LEAN" CP343-1 ausgestattet werden.

Nicht ganz richtig. Er kann 8 Verbindungen, und Send/Recieve braucht keine S7-Verbindung, da reicht eine Iso on TCP Verbindung. Eine kleine CPU und ein Lean sind also ausreichend.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Vielen Dank erstmal an alle, hat mir sehr geholfen.
Werd erstmal schauen was wir so verfuegbar haben.
Wahrscheinlich wirds ne 300 cpu mit dem Lean dran, ist bei uns am gängigsten.

Die WebIO's hatte ich mir auch angesehen, aber die Frage ist immer wie gut man damit an die S7 kommt.

Kann man natürlich alles nachlesen aber besser ist doch wenn man mit den Teilen auch live probieren kann und so wie hier ein paar Tips bekommt, bleibt eben besser haften als ein tröges Manual.
 
Die Verbindungen braucht man doch nur dann, wenn
der CP als Server fungiert. Oder habe ich da was falsch
verstanden?

Ah, ist wohl so, dass eine Verbindung noch frei sein muss...
 
Zuletzt bearbeitet: