Hallo,
da habe ich parallel noch zwei themen zu meiner regelung.
OP77A => CPU , Istemperaturerfassung und sollwert Panel sowie stellwert geht an einen FU der fu einen zweiten Lüfter variabel ansteuert und an einen schütz, der einen Lüfter schaltet und ... da fehlt mir jetzt die Praxis und habe deswegen noch ein paar, sicher allgemeine Fragen:
1. Möchte die Regelung abschalten und gerne auf handbetrieb gehen können. Habe den FB41 und habe gesehen, dass es da den MAN_ON gibt, den ich ja öffnen könnte sobald der Anwender auf Handbetrieb geht. Dabei wird ja der Reglekreis aufgetrennt. Wo kann ich aber dann den sollwert-Steuerwert vorgeben? ich möchte den handstuerwert über panel vorgeben!
2. Ab einem bestimmten stellwert (20%) soll der schütz anziehen und den 2ten Lüfter direkt anschalten. Bei dem Schwellpunkt 20% stottert der schütz aber wahnsinnig. Gibt es hier eine Abhilfe?
3. Der sollwert, vom Panel, der Istwert über messumformer, an dem ein PT100 dranhängt. Der Messumformer hat einen Bereich von -50°C - 200°C . Da ich aber nur die Raumtemperatur regeln will ergibt sich ja bei diesem Bereich am Messumformerausgang 0,04V/1°C .. gerade mal bei einem maximalen Unterschied von 10°C.. mehr ist es doch nicht bei Temperaturmessung... das ist ja kaum erfassbar?? Oder? Habe ich da die falschen gerätschaften??
die regeldifferenz ist ja maximal 2-5C° ... muss ich doch da mit der Verstärkung P-Anteil sehr hoch gehen oder das auch 0...10% rauskommen kann aslo so P-Anteil bei 10????
4. Also, da ich nur Luft in den Raum reinblase wird sich die Temperatur je nach Leistung des Gebläses nach einer Zeit T ausgetauscht haben und somit herrscht in dem Raum die Temperatur, die reingebalsen wurde. Somit ist doch das eine IT1-Strecke und damit brauche ich beim Regler nur einen P-Anteil?? Jemand Erfahrung?
Ihr seht das ich da ein bisschen Unerfahren bin und hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fargen behilflich sein
Danke
grüsse
hank
da habe ich parallel noch zwei themen zu meiner regelung.
OP77A => CPU , Istemperaturerfassung und sollwert Panel sowie stellwert geht an einen FU der fu einen zweiten Lüfter variabel ansteuert und an einen schütz, der einen Lüfter schaltet und ... da fehlt mir jetzt die Praxis und habe deswegen noch ein paar, sicher allgemeine Fragen:
1. Möchte die Regelung abschalten und gerne auf handbetrieb gehen können. Habe den FB41 und habe gesehen, dass es da den MAN_ON gibt, den ich ja öffnen könnte sobald der Anwender auf Handbetrieb geht. Dabei wird ja der Reglekreis aufgetrennt. Wo kann ich aber dann den sollwert-Steuerwert vorgeben? ich möchte den handstuerwert über panel vorgeben!
2. Ab einem bestimmten stellwert (20%) soll der schütz anziehen und den 2ten Lüfter direkt anschalten. Bei dem Schwellpunkt 20% stottert der schütz aber wahnsinnig. Gibt es hier eine Abhilfe?
3. Der sollwert, vom Panel, der Istwert über messumformer, an dem ein PT100 dranhängt. Der Messumformer hat einen Bereich von -50°C - 200°C . Da ich aber nur die Raumtemperatur regeln will ergibt sich ja bei diesem Bereich am Messumformerausgang 0,04V/1°C .. gerade mal bei einem maximalen Unterschied von 10°C.. mehr ist es doch nicht bei Temperaturmessung... das ist ja kaum erfassbar?? Oder? Habe ich da die falschen gerätschaften??
die regeldifferenz ist ja maximal 2-5C° ... muss ich doch da mit der Verstärkung P-Anteil sehr hoch gehen oder das auch 0...10% rauskommen kann aslo so P-Anteil bei 10????
4. Also, da ich nur Luft in den Raum reinblase wird sich die Temperatur je nach Leistung des Gebläses nach einer Zeit T ausgetauscht haben und somit herrscht in dem Raum die Temperatur, die reingebalsen wurde. Somit ist doch das eine IT1-Strecke und damit brauche ich beim Regler nur einen P-Anteil?? Jemand Erfahrung?
Ihr seht das ich da ein bisschen Unerfahren bin und hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fargen behilflich sein
Danke
grüsse
hank