Hallo,

ich habe keine kleine SCL-Funktion gemacht und möchte einen Ausgang davon in FUB verwenden um einen Sprung auszuführen. Leider lassen sich die BOOL Ausgänge nicht mit einem JMP verbinden. Um alles in einem Netzwerk zu belassen, habe ich mir gedacht den ENO zu benutzen. Wie kann ich den im Source des SCL beeinflussen?

Danke

Gruß d4o
 
der ENO ausgang bei scl-bausteinen ist abhängig vom OK-flag.
beim verlassen des bausteins wird der wert des OK-Flag dem ENO-Ausgang zugewiesen.
du must also das OK-Flag am ende deines bausteins entsprechend beeinflussen wie du es möchtest.
das OK-Flag wird auch von einigen operationen beeinflusst.
siehe auch scl-hilfe zu OK-Flag und ENO
in den compiler-einstellungen muss die option "OK-Flag setzen" aktiviert sein
 