Hallo,

ich möchte über ein Tastenfeld in ProToolPro 6.0 und Step7 5.0 einen Spannungswert an eine Analogbaugruppe ausgeben.

Es geht mir hauptsächlich um die Informationsübertragung vom Touchpanel zur SPS und weiter zur Umrechnung in einen REAL-Wert. Die Umrechnung REAL in Integer(Ausgabewert) funktioniert bereits.

Wäre für jede Hilfe dankbar. hat jemand vielleicht ein einfaches Beispielprojekt?

Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Wolfie
 
z.b. ausgabe von 0-10V

definiere ein eingabefeld in protool vom typ int mit 2 kommastellen
db10.dbw1

in s7:
Code:
      L     DB10.DBW    1               //sollwert
      ITD                               //->DInt
      DTR                               //->Real
      L     2.764800e+001               //einheiten der Baugruppe
      *R    
      T     PAW  256                    //analogausgabe

oder

definiere ein eingabefeld in protool vom typ real mit 2 kommastellen
db10.dbd1

in s7:
Code:
      L     DB10.DBD    1               //sollwert
      L     2.764800e+001               //einheiten der Baugruppe
      *R    
      T     PAW  256                    //analogausgabe
 