FBH mit S7

Phase

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe mal eine Frage zu meinen folgenden Code:

Code:
U     #Taste_Heizung_Aktiv
      SPBN  xr
      L     #Soll_Temperatur
      L     #Ist_Temperatur
      <D   
      =     #Hilfsmerker_Heizen
xr:   U     #Taste_Heizung_Aktiv
      U     #Hilfsmerker_Heizen
      =     #Heizen

was würdet Ihr noch einbauen?

Mir fehlt noch die "Wartezeit" bis das Heizungsventil angesteuert wird.
 
Damit wirst du keine rechte Freude haben.
FBH sind richtig schön träge,. Da kommst du kaum an einem Regelalgorithmus vorbei. Schau dir mal die entsprechenden S7-Bausteine von S7-PID-Control an. Die Oscat.lib ist ebenfalls einen Blick wert.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also habe ich es mir zu leicht gemacht einfach zu sagen: wenn Temperatur unterschritten warte eine bestimmte Zeit bis zum einschalten und wenn Temperatur erreicht schalte aus.
 
also habe ich es mir zu leicht gemacht einfach zu sagen: wenn Temperatur unterschritten warte eine bestimmte Zeit bis zum einschalten und wenn Temperatur erreicht schalte aus.
Das kann man so nicht sagen,

wenn Dir das von der Genauigkeit und der Hysterese reicht warum nicht.
Kommt immer auf die Anwendung drauf an.
 
Zurück
Oben