Zugriff auf S7 über TCP/IP

Uwe16

Level-2
Beiträge
100
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe das Problem dass ich auf eine S7 nicht zugreifen kann. Ich habe leider nur die Möglichkeit via Ethernet online zu gehen aber das klappt einfach nicht. Bei der CP ist folgendes eingestellt:
Mac Adresse einstellen ist aktiviert
IP Protokoll wird genutzt ist aktiviert
Router verwenden ist aktiviert

Anpingen kann ich die CP komme aber trotzdem nicht online.
Bei PG/PC Schnittstelle einstellen kann ich auch die Diagnose machen und er sagt alles ok.Trotzdem kein Zugriff möglich.
Kann mir jemand helfen?
 
Wenn Du einen Ethernet CP verwendest, kannst du versuchen das ISO Protokoll zu verwenden. Wenn das geht, ist schon mal netzseitig alles Paletti.

Um per TCP/IP auf die S7 zu kommen, kannst Du versuchen die PG Schnittstelle auf TCP/IP Auto zu stellen. Damit wird im PG eine zusätzliche IP-Adresse aus dem Subnetz der S7 eingestellt. Kommst Du damit Online, funktioniert auch die TCP/IP Seite grundsätzlich.


Um wieder den normalen TCP/IP Zugriff zu nutzen, solltest Du dein PG neu starten, damit die TCP/IP Auto IP-Adresse wieder verschwindet.

Wenn Du mit normalem TCP/IP Zugriff, also nicht TCP/IP Auto, nicht auf die Steuerung kommst, dann kann es an den Netz-Klassen liegen. Du hat angegeben, dass Du Router verwnden aktiviert hast. Wenn dein PG und die S7 im gleichen Subnetz liegen, brauchst Du das nicht. Liegen die beiden in unterschiedlichen Subnetzen, muss im Router wie Weiterleitung über die vorhanden Subnetz-grenzen hinweg eingestellt sein.

Ohne zusätzliche Informationen wie dein Netz im Detail konfiguriert ist, kann man dir nicht helfen.

Gruß Rolf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Antwort

..................

Wenn Du einen Ethernet CP verwendest, kannst du versuchen das ISO Protokoll zu verwenden. Wenn das geht, ist schon mal netzseitig alles Paletti.
Habe ich versucht geht leider nicht obwohl laut Diagnose alles ok sein soll.

Um per TCP/IP auf die S7 zu kommen, kannst Du versuchen die PG Schnittstelle auf TCP/IP Auto zu stellen. Damit wird im PG eine zusätzliche IP-Adresse aus dem Subnetz der S7 eingestellt. Kommst Du damit Online, funktioniert auch die TCP/IP Seite grundsätzlich.
Ist das Gleiche Diagnose ok aber kein Zugriff

Um wieder den normalen TCP/IP Zugriff zu nutzen, solltest Du dein PG neu starten, damit die TCP/IP Auto IP-Adresse wieder verschwindet.

Wenn Du mit normalem TCP/IP Zugriff, also nicht TCP/IP Auto, nicht auf die Steuerung kommst, dann kann es an den Netz-Klassen liegen. Du hat angegeben, dass Du Router verwnden aktiviert hast. Wenn dein PG und die S7 im gleichen Subnetz liegen, brauchst Du das nicht. Liegen die beiden in unterschiedlichen Subnetzen, muss im Router wie Weiterleitung über die vorhanden Subnetz-grenzen hinweg eingestellt sein.
Wie meinst Du das?

Ohne zusätzliche Informationen wie dein Netz im Detail konfiguriert ist, kann man dir nicht helfen.
Wenn ich noch irgendetwas angeben kann.... ich könnte auch das Projekt rüberschicken.

Gruß Rolf
 
Ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Forum nachgelesen und das Problem gefunden glaube ich. Ich komme nicht online weil ISO über Router gefahren wird. Leider kann ich die Einstellung nicht ändern ist eine grössere gewachsene Anlage hier die ich nicht stoppen kann um die Hardwareconfig zu übertragen. Werde wohl pder übel ein Profibuskabel ziehen müssen. Falls noch jemand was einfällt wäre es nett
 
Ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Forum nachgelesen und das Problem gefunden glaube ich. Ich komme nicht online weil ISO über Router gefahren wird. Leider kann ich die Einstellung nicht ändern ist eine grössere gewachsene Anlage hier die ich nicht stoppen kann um die Hardwareconfig zu übertragen. Werde wohl pder übel ein Profibuskabel ziehen müssen. Falls noch jemand was einfällt wäre es nett

So weit ich weiß, muss im Router nichts gemacht werden um ISO Protokolle weiterleiten zu können, falls doch, die Funktion im Router freischalten, dann sollte es gehen.Das ISO Protokoll hat nichts mit dem Router zu tun, aber es könnte sein dass der Router das Protokoll nicht weiterleitet, ich bin da nicht der IT-Freak, aber horch mal im werk wer das Teil konfiguriert hat, der sollte dir da weiterhelfen können.

Hast Du denn mal versucht über TCP/IP Auto zu gehen, dann wird doch das Zielsubnetz als IP-Adresse verwendet.

Es sieht M.E. nach einem Routerproblem aus.

Gruß Rolf
 
Zurück
Oben