Ethernetkommunikation geht nicht

holgermaik

Level-3
Beiträge
1.361
Reaktionspunkte
336
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Brauche mal eure Hilfe bei der Ethernetkommunikation.
Ich habe mir das Modul E1 der Schulungsunterlage abgeschrieben. Da ich keine 2 CPU habe, wollte ich es simulieren. Also 2x PLCSIM gestartet.
AG Send der 1. CPU meldet:
Statusbit = 0
Fehlerbit = 1
Statuswort = "Fehlercode"
Ich finde keine Liste über die Einträge und deren Bedeutung im Statuswort. Hat jemand mal einen Link??

Mache ich einen Denkfehler??

Step 7 V 5.4
PLCSIM V 5.4
Danke Holger
 
Klick mal auf den Baustein und dann F1. Dann sollte doch die Hilfe für diesen Baustein aufgehen und relativ weiten unten in der Hilfe erhälst du die Fehlercodes.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich kenn mich PLC-Sim nicht so gut aus, trotzdem die Frage:
Hast Du PLCsim 2mal auf dem gelichen Rechner, wenn ja, könnte es sein, dass die IP-Adressen nicht richtig interpretiert werden (1PC = 1IP-Adresse)?

Gruß
S7_Programmer
 
Unabhängig dessen was in der F1-Hilfe steht, würde ich mal sagen, daß das Vorhaben über PLCSIM scheitern wird. Die FC AG_SEND /AG_RECV überwachen meines Wissens auch den Verbindungsstatus. Wie soll denn PLCSIM das simulieren?
Was hast Du im NetPro konfiguriert (Verbindungstyp, Verbindungsaufbau, Einzelprojekte oder beide CPU'en im selben Projekt, usw...)?

Gruß Approx
 